Intergas ketel icm Chronotherm Modulation

Harmenm

  • #1
Ben sindskort verhuist naar een 4 kamer appartement.

Er zit een Intergas combi ketel in van dec 2006.
type: Kombi Kompact HRE 24/18

Deze werd aangestuurd door een Honeywell round aan/uit thermostaat.

Dit leek mij niet zo'n goede manier van aansturen, het vreet veel meer energie dat aan/uit.
Dus heb ik besloten een Honeywell Chronotherm Modulation aan te schaffen. Bij het aansluiten kwam de melding in beeld, kabel fout of cv storing.

Heb helaas de boekjes niet bij de ketel en kon niks vinden op internet.
Heb wat telefoontjes gepleegd en kwam erachter dat de pin aansluitingen in de ketel ook veranderd moet worden.

Volgens een kennis (werkt bij een woningcoorporatie als cv monteur):
6/7 voor aan/uit thermostaat
11/12 voor OpenTherm

Ben er nog helemaal zeker van, is er iemand die een installatie handleiding kan inscannen of bevestigen.

Ketel brand prima, komt goed op temperatuur etc. Echter zie ik geen variatie in het vlammetje op de chronotherm.

Bedankt!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
De aansluiting klopt op 11 en 12 mododulation.

Voor een aanuit thermostaat op 6 en 7 aansluiten.
 

Harmenm

  • #3
Bedankt voor het snelle antwoord. Heb nog wat zitten googlen maar kon het niet vinden.

Zal vanavond eens in de gaten houden of ik variatie zie bij het brandsymbool.
 

Klorissa

  • #4
Wat ook niet vergeten mag worden dat er een condensator geplaatst dient te worden over de aansluiting op de kamerthermostaat .Als je dit niet doet bestaat er een kans dat de thermostaat vreemde dingen gaat doen er is dan sprake van een communucatieprobleem.Je kunt het zowel proberen, maar ik kom hier later nog wel even op terug
 

Klorissa

  • #6
Bedankt screech :mrgreen:
 

Harmenm

  • #7
Bedankt mensen voor het antwoord.
Ik zal morgen nog even contact opnemen met Intergas.

Zal die condensator ook het vlammetje probleem oplossen? (zag vanavond alleen maar de laagste stand terwijl de ketel goed bezig was).
De kabel van de thermostaat loop door de muur naar de gang, had het gat nog niet dicht gemaakt.
Heb het tijdelijk even dicht gezet ivm temperatuur problemen.
Thermostaat gaf 20 aan en in de kamer was het 21,5 graad (weerstation op tafel).
 

JoopW

  • #8
Bij deze misschien eindelijk de goede, de vorige was de handleiding.
Dit is installatie brochure.

Deze (pagina nu offline)

Joop
 

Harmenm

  • #9
Bedankt voor je moeite JoopW! :)

Zal het eens doornemen.
Zie jij wel een variatie in het vlam symbool op het thermostaat?
 

Ruudvee

  • #10
Harmenm schreef:
Zie jij wel een variatie in het vlam symbool op het thermostaat?
Ik wel. :mrgreen:
Maar ik heb geen Intergas ketel.
 

Harmenm

  • #11
Ik wacht nog op wat ervaringen van gebruikers met dezelfde merk ketel + thermostaat.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.