Intergas hre 24/18+MIT brink elan

R.scholtes

  • #1
In ons nieuwe huis zit een een hre 24/18 in combinatie met een brink elan25 duo met daar boven op een renovent.

Wat wij graag willen is een zonneboiler van ongeveer 200 liter.
deze willen we uiteraard aansluiten op de ketel echter niet zo dat het warme water van de boiler door de ketel loopt.
Maar wij willen hem graag als indirect gestookte boiler.

Een model boiler die het allemaal aan kan heb ik al gevonden (acv smartline 200 multi energy)echter is dit ook regel technische te doen??

Combiketel+indirect gestookte boiler+MIT voor de brink unit?
Alle info is welkom uiteraard.
bvd
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Je zou een 3 weg klep kunnen monteren.
Echter heb je op het moment dat de boiler geladen wordt geen water meer door je elan. Oftewel koude lucht.
Wat je wel zou kunnen doen: een thermostaat op de boiler die een 3 weg klep in het tapwater bestuurd.
Als het water in de boiler warmer is dan 60 graden: Zo uit de boiler naar de douche. Als het kouder is dan 60 graden: naverwarmen i.v.m. legionella gevaar.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Dubbel!
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #4
Net wat hierboven word gezegd, als je boiler verwarmd word heb je koude lucht. Ik zou voor naverwarming gaan. Ik weet niet of het mogelijk is bij een intergas om tegelijk ww en cv af te nemen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Nee is niet mogelijk(volgens mijn bescheiden menig ) kan alleen daaldrop dat doen
 

Freekcv

  • #6
Om welke reden wil je het boiler water niet door de ketel laten lopen?
dit is namenlijk de makenlijkste en goedkoopste manier.
sluit de warmwater kant van de zonne boiler aan op de koud tapwaterkant van de intergas. zet in de ww kant van de intergas een mengventiel.
als de zonneboiler een hoge temp heeft schakeld de ketel niet in. als het te heet is zorgt het mengventiel voor de goede uitstroom temperatuur.
als de boiler niet voldoende op temp is gaat de intergas het tapwater naverwarmen. zo bespaar je als nog.

ps volgens mij heeft de hre geen apparte mogenlijkheid voor de mit.
vroeger was dit een extra optie.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
MIT is gewoon puur tapwater comfort aan, en pomp laten draaien.
Oftewel gewoon de warmtewisselaar warm houden.
En dan bij cv bedrijf gaat een 2 weg klep open, voor de volledige flow.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #8
 

R.scholtes

  • #9
Op de eerste plaats uiteraard bedankt voor de tips,ondertussen was ik ook al wat aan het tekenen.of het wel mogelijk is.

Wat ik nu heb :de pomp in de ketel draait altijd(wel op de laagste stand maar oke) zodra er veel warmte vraag is gaat er een 2 weg klep open en kan de ketel zijn vermogen kwijt aan de elan.

Ook aan de hand van jullie ideeën voor een driewegklep en het koude lucht probleem,dacht ik waarom zet ik er geen flowbegrenser over de 3wegklep heen zodat een klein deel altijd via deze bypass naar de elan kan.
Hierdoor krijg je (als het goed is) geen koude lucht.
Ik ben in paint een mooi tekeningetje aan het maken zouden jullie hier naar kunnen kijken?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Alleen moet het mengventiel dan NIET op die plaats zitten maar in de F leiding.
 

R.scholtes

  • #11
Beste Arie1

De reden dat ik het niet wil via het voorbeeld wat u laat zien is dat je dan uit komt op 6liter per minuut(max van de ketel).als je het indirect doet dan is het (in principe)onbeperkt per minuut.
Uiteraard totdat je buffer te koud wordt omdat er maar 24 kw tegen aan staat.
 

R.scholtes

  • #12
Sorry maar dat begrijp ik even niet.Op de F leiding .
Dat is de warme kant van de boiler
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #13
Dat klopt, daardoor jaag je een constante temp. jou CV ketel in.
Hierdoor wordt de boiler niet warmer van je CV ketel.
En krijg je geen fout meldingen van sensors in je ketel.
+ je doet langer met de hoeveelheid WW die in de boiler zit en is opgewarmd door de ZON.
En wordt het WW dat naar de CV boiler toegaat kouder dan stookt je ketel bij
 

R.scholtes

  • #14


Uiteraard zitten hier nog niet de nodige beveiligingen in maar het idee is er.
Toch??[/list]
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #15
Obelix2 schreef:
Alleen moet het mengventiel dan NIET op die plaats zitten maar in de F leiding.
Dat plaatje wat ik poste komt rechtstreeks uit de installatie handleiding van intergas. Zei adviseren het zo. Er is ook een speciale set te verkrijgen hiervoor om dit zo aan te sluiten.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
Maar hiermee warm je de boiler op via de CV ketel en gebruik je de WW functie van de cv ketel niet meer
 

R.scholtes

  • #17
Klopt in mijn oude huis had ik ook een intergas kombi kompakt en die gebruikten we ook eerst alleen het tapgedeelte ,dus dacht ik waarom niet ook anders om? alleen het cv gedeelte gebruiken.
Ben nu alleen nog aan het zoeken naar een zonneregeling die dit kan aansturen.
misschien een idee?
 

Speedypul

  • #18
Misschien is dit een idee om verder uit te werken, in het voorraadvat van de zonneboiler?

Link.

P.s. Elan geeft geen koude lucht als c.v. temp te laag is, ventilator draait dan niet.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #19
Opzich kan het wel zoals je het getekend hebt.
Alleen nog even een keerklep in die leiding maken, zodat je bij verwarming de boiler niet verwarmd.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu