Intergas HR36/30, buitensensor en instellingen

Strobalen

  • #1
Ik heb sinds kort een nieuwe CV-ketel, de Intergas HR36/30 met een Honeywell Chronotherm Modulation CMT937MT1003, heb geen vloerverwarming.

Nu had ik op mijn oude ketel een Nefit HR Turbo 21 een Cenvax weersafhankelijke regeling. Met deze ketel/regeling kon ik alle vertrekken in huis warm krijgen. Nu met de nieuwe installatie lukt dat niet meer goed.

Ik las op internet dat ik met behulp van de buitensensor van Intergas het beste de ketel weer weersafhankelijk kon krijgen.

Mijn vraag is of ik de pomp van de cv-ketel op continue draaien moet zetten als de sensor op het systeem is aangesloten om het systeem optimaal te laten werken.

Heb de stromingssnelheid van de pomp op stand II (650 l/h uit mijn hoofd) staan nu en ook op continue doorstromen zonder de buitensensor.

Graag jullie reactie als prof's :-)

Edit: in alle vertrekken op de woonkamer na waar de Honeywell hangt zijn thermostaatkranen geinstalleerd.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #2
De cv pomp moet inderdaad constant lopen om de temperatuur van de aan en afvoer constant te houden

Als weersafhankelijk stoken niet hoeft, zou ik het ook niet doen.
Of je moet al een enorm huis hebben met verschillende invalshoeken van zonlicht en een kantoor eraan vast.Modulerend stoken is vrijwel het voordeligst.

Calenta :cool:
 

Strobalen

  • #3
Ik snap dat modulerend stoken voordeliger is. Maar het huis wordt niet in alle ruimtes warm die we willen. We wonen in de oude boerderij. De woonkamer heeft een warmteverlies van 0,5 graad per uur bij een buitentemperatuur van 5 graden. We hebben een noord, zuid en westgevel. De ruimtes die niet warm genoeg worden liggen vooral aan de noordkant. Radiatoren hebben we voldoende vermogen maar worden niet warm genoeg of niet lang warm genoeg om de ruimte op temperatuur te krijgen.

Weersafhankelijk heeft toch meer met de watertemperatuur te maken dan met een constante watertemperatuur?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Ja, weersafhankelijk koppelt de watertemperatuur aan de buitentemperatuur.
Hoe kouder het buiten is, hoe warmer het cv water.
De radiatorkranen regelen dan de temperatuur in de vertrekken.

Waarschijnlijk heb je in de ruimte waar je nu je thermostaat hebt hangen relatief veel vermogen hangen. hierdoor heb je daar aan een relatief lage watertemperatuur genoeg. Met die temperatuur krijg je de andere vertrekken niet warm.
 

Strobalen

  • #5
Heb het net even uitgerekend. Ik heb hier 2 radiatoren (onder de ramen) hangen van ongeveer 2200w per stuk. De ruimte waar ze in hangen is 5m*6m*2.4m.

Als ik de volgende berekening doe l*b*h*70 kom ik uit op een capaciteit wat ik moet hebben van 5000w ik heb 4400w dus het is zeker niet overgedimensioneerd. Eerder tegenovergesteld. Onze woonkamer is dus zeer goed geïsoleerd :-).

De ruimtes die niet warm genoeg worden zitten zoals gezegd aan de noordzijde en zijn ook wel goed geïsoleerd. De radiatoren in deze ruimtes zijn qua capaciteit ook voldoende (hebben zelfs ook over).

Ik ben benieuwd naar jullie gedachten hier over.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #6
Ja, in uw geval zou ik ook een WA regeling adviseren.
Inderdaad een buitensensor en chronotherm WA instellen en de aanvoer temp. Van de ketel op 80 - 90 graden zetten.

Als de WA een buiten temp. Meet van 0 graden dan bijv. 75 graden aanvoer laten maken en bij min 10 80-90 graden dan regelen de thermostaatkranen En de chronotherm de rest. Pomp op continu zetten.

Dat het nu niet zo warm wordt als voorheen, heeft te maken met het moduleren van de ketel en een misschien lagere aanvoer temp.
De cenvax regeling is een aan/uit en geeft zodoende meer power.


Calenta. :cool:
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Precies, en gewoon een kwestie van uitproberen hoe laag je de temperatuur kunt instellen bij -10.
Hoe hoger je de temperatuur zet, hoe lager het rendement wordt.
Het is dus een kwestie het punt te vinden waarbij je het overal nog net warm krijgt. Dan heb je het hoogste rendement!
 

Strobalen

  • #8
Bedankt voor de reacties. Ik ga morgen de sensor installeren. Ik kan dan komende week mooi testen. Als het goed is is het volgende week lekker koud en dan kan ik de deze temperatuur direct goed instellen :-)
 

Strobalen

  • #9
Na 2 weken te hebben gedraaid met de sensoren ben ik nog niet echt tevreden. Het wordt wel warmer in de meeste ruimtes. Ben echter ook tot de conclusie gekomen dat ik minimaal 2 radiatoren moet vervangen ivm te weinig vermogen. Dat probleem ga ik nu eerst aanpakken en dan kijk ik verder.

Heb de regeling nu op WA staan met ruimte compensatie. Temperatuur in de woonkamer wordt een graad hoger dan ingesteld. Daar heb ik nu rekening mee gehouden qua temperatuurinstelling van de Honeywell. Is daar ook iets aan te wijzigen?
 

Berkens

  • #10
Beste strobalen,

Hoe is het verhaal verder gegaan?

Dacht nog aan het verder dichtdraaien van de radiatorkranen in het vertrek waar de Chronoterm hangt.

Waar is de buitensensor op aangesloten? Op de Chronotherm of op de ketel?

Groeten Ben...
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
Beetje vreemd, een account aanmaken om op een jaar oud topic te reageren.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
En ook nog topic kapen lol
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
@ Berkens, wilt u een nieuw topic starten ?
Topic kapen is niet toegestaan.
 