Intergas hr ketel gaat steeds op resetstand

Hello

  • #1
We hebben een intergas kompakt hr gaswandketel.
Maar elke x als we de verwarming aanzetten en deze is op temperatuur, dan slaat de ketel in code 2 uit.
Al 3 x monteur erbij gehad, de laatste raden ons aan om alle radiatoren open te zetten op de hoogste stand.

Maar dat lijkt mij niet de oplossing omdat het dan op de slaapkamers bloedheet wordt.
En we hebben ooit in het verleden ook een ketel gehad, daar hoefden we dit soort dingen ook niet te doen.
Bij buren gevraagd en die doen ook niet de verwarmingen aanzetten op de slaapkamers, wie weet wat het probleem zou kunnen zijn.

Ketel is net 6 jaar oud.
De vorige bewoners laten niets van zich horen, kunnen we dus niets aan vragen.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Waarschijnlijk is u vermogen van het toestel te hoog afgesteld.

Code 2 is een max groot temperatuur verschil.
 

Hello

  • #3
Hoe hoog moet de stand dan staan?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Dat hangt van u woning grootte af.

Bovendien zal de monteur de instelling moeten controleren.

Dat is niet iets voor de klusser zelf.
 

Hello

  • #5
We hebben er al 3x een monteur bij gehad van een bedrijf dat goed aangeschreven staat.
Dus de verwarmingen op de slaapkamers helemaal open draaien is onzin?
Wel hebben we onlangs de woning uitgebouwd, zou het daar aan liggen?
Maar in iedere geval bedankt voor het reageren.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Wat ik me afvraag, als u alle radiatoren openzet, is het probleem er dan niet.

U zou kunnen controleren welk type pomp er in het toestel is gemonteerd.

Het is nog weleens het geval dat een pomp vervangen wordt door het verkeerde type (wat te licht is) en aangezien de weerstand in deze ketel hoog is heeft men standaard een zwaardere pomp gemonteerd.

Vr Gr
 

Hello

  • #7
Ik ga het eens proberen met de verwarmingen boven open te zetten.
Kijken of de ketel dan niet meer op de reset stand schiet.
wordt vervolgd.
Maar alvast iedereen bedankt voor het reageren.
 

Hello

  • #8
Hier ben ik weer.
Het hele weekend ketel uitgeprobeert. Maar als de temperatuur bereikt is slaat de ketel op reset en staat dan weer op code 2 te knipperen.
maakt geen verschil of je de verwarming op de slaapkamers aan of uit staan.
wie weet wat het is?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
Hoi Hello,

Wat staat er in de temperatuur display als de code 2 in de service display staat :?:

De informatie die u geeft is wel erg sumier, de letters kosten hier niets en wat meer informatie vanaf uw zijde kan het probleem vaak wat eerder oplossen.

Laat maar horen.
 

Hello

  • #10
Alleen het lampje van reset brandt en de code 2 knippert.
Meer gebeurd er niet en is verders niets te zien op de display.
Dus als de woonruimte op de juiste temperatuur is gaat de ketel ipv code 1 (wat betekend dat de temperatuur bereikt is) naar reset.
Meer kan ik er niet van maken.
Tijdens het opwarmen van de temperatuur van de kamer brandt 90 en code 5 en dat klopt.
90 graden en code 5 betekend opwarmfase.
Hopende dat dit genoeg is.
GR
 

Big smurf

  • #11
Hallo Hello,

Storing 2 heeft idd. te maken met de doorstroming.
Zit er genoeg water in het toestel, (1.5-2.0 bar) en is de ketel goed ontlucht? (links bovenop zit handontluchter)

Meestal zit het in de sensoren S1 en S2 laat deze vervangen.
(Mocht dit het niet zijn dan heb je grootte kans dat het in de branderautomaat zit)

suc6 we horen het wel
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #12
Om terug te komen,op hoeveel vermogen staat uw toestel afgesteld :?

Wat Nutz74 schetst heeft er ook mee te maken die grijpen constant in bij te grote temperatuur schommelingen.

Of te weinig doorstroming of te groot vermogen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #13
Warmtewisselaar kan inwendig verstopt zijn, en daardoor een te lage doorstroming veroorzaken.
Hierdoor valt de ketel uit op maximale temperatuur.
We hebben deze warmtewisselaars in het verleden wel eens doorgezaagd om achter dit probleem te komen.
Een combinatie met lekkage/drukverlies is ook een bekend probleem.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu