Intergas 220 HRW Code 5 Maximaalthermostaat verbroken

Fbakkum

  • #1
De herfst/winterperiode is aangebroken en ik heb mijn CV-installatie eens grondig gereinigd (zie hieronder) Nadat ik alles weer keurig had aangesloten, werkte alles uitstekend tot drie dagen geleden. Na een uitgebreid bad van de kids schakelde de ketel uit: Code 5 "Maximaalthermostaat verbroken". Reset-knop ingedrukt en alles werkte weer. Vandaag, wederom na een bad met de kids, code 5. Weer Reset ingedrukt en het werkt weer.

De handleiding van de ketel geeft bij Code 5 aan dat de watertemperatuur te hoog is en dat ik moet nagaan waarom de maximaal/droogkookthermostaat is uitgeschakeld.

Ik heb vervolgens uitgebreid gezocht naar soortgelijke topics op dit forum. Botomline heb ik de volgende zaken gevonden die mogelijkerwijs een oorzaak kan zijn:
  • 1) Instelling gas/luchtregelaar, maar ketel heeft driekwartjaar na grondig onderhoud/vervanging onderdelen (zie bij installatie) zonder problemen gewerkt;
    2) Een defecte maximaal/droogkookthermostaat. Hoe ziet die eruit, waar kan ik die vinden bij mijn ketel en hoe weet ik of die kapot is?;
    3) Een defecte driewegklep, maar CV wordt snel warm en warmtapwater wordt ook snel warm (als de ketel functioneert).
Wat kan volgens jullie de oorzaak zijn van dit probleem en wat kan ik daaraan doen?

Installatie: Intergas 220 HRW uit 1992 met een Furimat 551 branderautomaat (geen boiler, wel warmtapinstallatie). De vorige eigenaar, tevens erkend CV-installateur, heeft deze ketel in 1996 zo geinstalleerd. Eind 2006, begin 2007 heb ik het expansievat vervangen (was lek, met overdruk en overlast tot gevolg), tevens ook de ventilator en andere haperende onderdelen vervangen. Ketel werkte ongestoord van begin 2007 tot begin oktober 2007.

Onderhoudsbeurt begin oktober 2007:
  • * Warmtewisselaar ontkalkt;
    * Condenswaterafvoer losgehaald en gereinigd;
    * Trechterbeker gereinigd;
    * Ventilator losgemaakt en gecontroleerd op vuil/water;
    * Sifon schoongemaakt en weer gevuld met water;
    * CV-water aangevuld tot 1,8 Bar;
    * Ontlucht en na twee dagen weer ontlucht.
Ik ben benieuwd naar jullie reactie.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Er kan nog lucht in de installatie of ketel zitten waardoor de ketel zijn warmte niet voldoende kwijt kan.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Als er onderdelen zijn vervangen aan het verbrandingssysteem van de ketel zal altijd de gaslucht verhouding moeten worden gecontroleerd cq worden ingesteld op de poede waarden.

De ventilator valt bv onder deze onderdelen.

Heet lopen van een ketel kan diverse oorzaken hebben, lucht in de ketel of het systeem wat gebruikt wordt.
Pomp die zomaar zonder reden stopt met draaien tijdens bedrijf.
Sensoren die defect gaan en de verkeerde waarde aanwijzen.

Mogelijk verbrandingsgaslekkage waardoor de temperatuur hoog op kan lopen.

DSe maximaal thermostaat zit aan de zijkant van de wisselaar, net als de temperatuur sensoren.

Over de driewegklep zou ik wat betreft deze storing geen zorg hebben.

U ziet een heleboel zaken die fout kunnen gaan bij een dergelijk storing.

Vr Gr.
 

Fbakkum

  • #4
Bedankt voor de uitgebreide reacties. Overigens ontstaat de Code 5 na langdurig warmwatertap.

Vragen die ik heb:
  • 1. Gas/lucht-verhouding controleren/instellen: kan ik dit zelf zonder meetapparatuur? Of kan ik maar beter een CV technicus erbij halen?
    2. Wordt de pomp in werking gesteld bij warmwatertap? Zo niet, dan hoef ik daar de oorzaak toch niet in te zoeken? Als de pomp wel in werking wordt gesteld en hij stopt met draaien tijdens bedrijf, dan moet daar toch een reden voor zijn. Belangrijker: hoe los ik dit dan op?
    3. Hoe kan ik zien of testen of de maximaalthermostaat defect is?
    4. Verbrandingsgaslekkage, dat lijkt mij ernstig. Hoe en waar controleer ik dat? Of kan ik hier ook beter een CV technicus naar laten kijken?
Ik heb overigens onderdelen in voorraad en reeds gebruikt (identieke ketel 2e hands gekocht waarvan alleen de warmtewisselaar schijnbaar defect is).
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
1 daar moet u goede meetapparatuur voor hebbem (en kennis van zaken).
2 Ja de pomp draaid ook voor warmwater bereiding.

3 De temperatuur waar de maximaal thermostaat zit meten met een goede thermometer, als deze boven de maximaal temperatuur uit komt en uitschakeld is deze goed.

Ik zou er inderdaad een vak(vrouw)man bijhalen die bekent is met dit ketel merk en type.

Deze kan zeker beoordelen wat er aan de hand is en kan dan in overleg met uw de gebruikte onderdelen eventueel gebruiken.

Vr Gr en succes ermee
 

Fbakkum

  • #6
Hartelijk dank voor het deskundig advies. Ik haal er een specialist bij.
Wat mij betreft mag deze topic op slot.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu