Instelling Heimeier Vekolux radiatoraansluitblok

Pigion

  • #1
Twee jaar geleden heb ik een 3 M. schuifpui en convectorput verwijderd / vervangen door een gewone deur naar het terrras en een compacte Dura radiator. Alles functioneert, echter de radiator blijft altijd 5 tot 10 graden achter in temperatuur vergeleken met andere radiatoren. De radiator is aangesloten met en Vekolux onderblok. Het buizensysteem van onze verwarming is gelaste zwarte pijp, 11/4" - 1" - 3/4"- 1/2". De radiator voor de ex-schuifpui is aangesloten via ee 2 x 9 M. meerlagenbuis
Waarom zou de radiator minder warm kunnen worden:
- Radiator zit op het verste punt, n.l. 30 M van de ketel. Op dezelfde strang staan 8 andere radiatoren, welke geen problemen geven.
- Alle radiatoren hebben voetventielen en grof ingeregeld. Goede inregelen is een beetje lastig omdat de 45 kW ketel pendelt.
- Vekolux blok is niet geschikt voor deze situatie. Hierbij op te merken dat de retourleiding 10 meter in beton is ingestort als stukje extra vloerverwarming t.p.v. de ex convectorput.

Nu lees ik echter in de handleiding van het Vekoluxblok wel iets over instellingen als het een éénpijpssysteem zou zijn, doch niets over en normale 2 pijps systeem. Er wordt lettterlijk gezegd dat bij volledig geopend ventiel het verwarmingsaandeel 50% is. M.a.w. de andere 50% gaar regelrecht inde retour.

Vraag:
- Is dit onderblok wel geschikt voor normale aansluitingen??

Ik kreeg het min of meer automatische overhandigd bij de aankoop van de radiator. Instelsleutel moest ik extra betalen voor een belachelijke € 9.
excl. BTW.

Pigion
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Dit vind ik nu jammer,Instelsleutel moest ik extra betalen voor een belachelijke € 9.
excl. BTW.
elke keer het gezeur over wat iets kost,bovendien niet relevant aan de vraag

Er gratis bijgeven kan toch niet,u werkt ook niet voor niets.

Als ik een Mercedes koop van 37.000 Euri-en ik wil er een trekhaak aan
komt daar nog 312,- euri bij en dan nog montage kosten.

Of zou u dit ook belachelijk vinden ? .
 

Pigion

  • #3
@Bubdy,
Uw opmerking doet even weinig ter zake, doch voelt u wel aangesproken.
Ik heb daarom nog even de factuur gelicht:
- Heimeier vekolux onderblok € 24,04
- Klepset, V-exact 9,80
- INSTELSLEUTEL 12,20
Alles excl BTW
Dat instelsleuteltje is 50 gram zink geproduceerd waarschijnlijk met de verloren was-kern methode. Kosten : € 1,-

Conclusie: AFZETTERIJ

Pigion
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Tsjah... 9,01 euro is toch echt de adviesprijs...
 

Pigion

  • #5
Inkoop € 2,50 ...... adviesprijs € 8,20 ........ verkoop € 12,20 .......
Tsjah, ZZOO wordt de consument GETILD.
Overigens schijnt hier de zon reeds de gehele dag.
Pigion
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #6
Pigion schreef:
Inkoop € 2,50 ...... adviesprijs € 8,20 ........ verkoop € 12,20
wat wil je hier nu mee zeggen?
je wilt denk ik niet weten wat er op je onderblok is verdient :lol:

groeten b.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Als ik eerlijk ben dan vindt ik het toch wel grof of dingen te verkopen voor meer dan bruto + btw.
 

Pigion

  • #8
Nu iederéén zijn hart heeft kunnen luchten over de hoge prijs van het instelsleuteltje, stel ik voor nu terug te gaan naar het originele topic en de vragen:

- Is een Vekolux aansluitblok wel geschikt voor een normaal 2 pijps systeem?
In de handleiding staat n.l. dat bij volledige geopende instelling 50% van het water naar de radiator gaat (en dus 50% direct in de retour).
- Heb ik dan een verkeerd aansluitblok gekregen bij de bestelling van de radiator?

Wie van de experts weet hierop het antwoord?