Beste medeklussers,

Momenteel gaat het toilet op de schop.
Aangezien onze toiletruimte niet al te groot is, zijn we aan het kijken op welke wijze we de ruimte maximaal kunnen benutten.
De huidige toiletpot met onderuitgang zal daarom vervangen worden door een hangend exemplaar.

Nu stelde onlangs onze aannemer voor om het gehele inbouwreservoir weg te werken in de spouwmuur. Door het reservoir rondom af te purren en met voldoende isolatie (PIR plaat) tussen buitenmuur en reservoir zou er geen gevaar voor bevriezing zijn. Op zich lijkt me dit een schitterende oplossing.

Heeft iemand van jullie hier ervaring mee?
Bijvoorbaat dank voor jullie reacties.

Klungel Smurf
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Wanneer het frame niet verder dan de dikte van de binnenmuur geplaatst wordt kan dat.
Zorg er voor dat aan weerszijden van het frame voldoende isolatie zit, houd minimaal 20 cm aan beide zijden aan, ook aan de bovenzijde en zorg bij strenge vorst voor wat verwarming in het toilet.
 

Fiesiekus

  • #3
Ik heb gezien (gelukkig niet meegemaakt) dat geïsoleerde CV-leidingen die via een koof in de spouw liepen, bevroren en barstten tijdens een (tegenwoordig zeldzaam) strenge winter.

Ik zou het risico niet willen lopen tenzij de toiletruimte zelf ruim boven het vriespunt wordt verwarmd. Denk ook aan de isolatie om de leiding naar het reservoir.
 