Inbouwoven

Rebo

  • #1
Ik heb mij een inbouwoven aangekocht in een elektrohandel met een vermogen van 3.680 kW, aan de oven is een gewone stekker voorzien...

Mag ik deze oven gewoon op een stopcontact aansluiten dat op een aparte automaat zit van 20A?
 

Rebo

  • #2
De kabel vanuit de kast is gewoon 2,5²...
 

Fiesiekus

  • #3
Rebo schreef:
een vermogen van 3.680 kW,
.......... dat op een aparte automaat zit van 20A?
Zal wel 3,68 kW zijn en een 16 A automaat?

Dat kan allemaal prima.
 

Rebo

  • #4
Ja het is 3,... maar zou wel een automaat nemen van 20A
 

Fiesiekus

  • #5
Ik vraag me af of je dat ampérage mag opschroeven.
 

Black Knight

  • #6
Zou normaal net achter een zekering van 16 A net moeten passen. Dan mag er wel niets anders meer op die groep zitten.

En indien de TS van België is, dan mag er gerust een 20 A automaat (16 A ouderwetse smeltzekering) voor een 2.5 mm² kabel zitten volgens het AREI.
 

Rebo

  • #7
Merci dan ga ik het zo doen, een automaat nemen van 20A en een leiding van 2,5²...

Op deze automaat komt alleen mijne oven ;-)
 