Hoog gasverbruik in relatie ondercapaciteit radiatoren?

Tom_m

  • #1
Goedenavond,

Voor het stellen van mijn uiteindelijke vragen allereerst een korte situatieschets:

- Wij (2 pers) wonen in een hoekhuis uit 1975.
- Benedenverdieping bestaat uit een hal van 10m3 en de woonkamer en keuken vormen één kamer met een totale inhoud van 130m3.
- Beneden overal dubbel glas, het betreft wel grote raamoppervlakken. Enkel achterdeur bevat kleine ruitjes met enkel glas.
- 2012 nieuwe ketel geplaatst door vorige bewoner. Een remeha avanta cw5, dit in combinatie met Isense thermostaat.
- Thermostaat gaat door de weeks om 16:00 aan naar 20,5gr en om 23:00 naar 16,0gr. In het weekend is dit vanaf 10:00 tot 23:30 20,5gr en hierna 16gr.
- We hebben ook nog een open haard die af en toe gestookt wordt.

Aan radiatoren hebben we op de benedenverdieping in de woonkamer:
1x 40x240 type 22, geschat vermogen 3200watt
1x 40x210 type 33, geschat vermogen 4000watt

Qua vermogen denk ik dat we hier wat tekort komen. Volgens diverse berekeningen op internet wordt er over het algemeen vanuit gegaan dat er voor een huiskamer bij een ingestelde temperatuur van 22gr een vermogen van 85w/m3 benodigd is.
Ik zou hier dan uitkomen op een totaal vermogen van 11050watt benodigd, terwijl de huidige radiatoren totaal maar ongeveer 7200w geven. Een tekort van 3850watt dus!

Het wordt wel altijd snel warm in huis. Als de kachel niet aan is, zakt de temperatuur in de woonkamer bij huidige buitentemperaturen (0gr) niet onder de 18,0. Als ik deze dan instel op 20,5, is dit binnen het uur bereikt.

Het viel me de laatste tijd al op dat ketel vrijwel continue aan het stoken is om de ingestelde temperatuur te behouden. Ik heb vandaag dan ook eens naar het gasverbruik gekeken, ik schrok hiervan, het blijkt dat we sinds de vorige meterstandenopname in augustus 2012 tot nu zo'n 1400m3 gas hebben verstookt.
We koken ook op gas, maar er staan meestal geen pannen uren te sudderen.

Ik vraag me daarom ook af of onze ondercapaciteit van de radiatoren hiermee te maken zou kunnen hebben? Ik kan me voorstellen dat met een mindere dan nodige capaciteit de ketel continue aan het stoken is, maar op internet begrijp ik dat een te lage capaciteit meestal ook betekent dat het aanwarmen lang duurt.

Ik heb sowieso een aantal actiepunten opgesteld:
- Radiatorfolie aanbrengen
- Gasverbuik per week bekijken + activiteiten (baden, douchen) bijhouden
- CV buizen op zolder isoleren

Eventueel:
- Huidige type22 radiator vervangen door type 33, winst in wattage is dan zo'n 800w.
- Radiator bijplaatsen??

Hebben jullie verder nog tips? Kan ik de ketel bijvoorbeeld nog zuiniger instellen? De installatie is trouwens goed op druk en ontlucht.

Alvast ontzettend bedankt!
 

Ceeshobby

  • #2
Huis uit 75, isolatie is matig, grote ramen.
Kamer van 130 kub inhoud is ook niet klein.
Wat hangt er in de keuken?
Als je beneden meer vermogen weg hangt, kan het zijn dat het boven niet goed warm wordt.
Als je kamer niet verder afkoelt dan die 18 graden, is je huis toch goed geïsoleerd.
Een modulerende ketel brand vaak op een laag vermogen.
Je huis is vrij snel warm.
1400 kub gas valt ook wel mee met deze koude.
 

Tom_m

  • #3
Bedankt voor de reactie!

In de keuken hangt geen radiator. De ruimte bestaat uit het woongedeelte, waar de type 33 hangt, gescheiden door een muurtje waarin de open haard zit. Achter deze muur bevindt zich de keuken, die weer dmv een bar/aanrechtblad gescheiden is van het eetgedeelte, waar de type 22 radiator hangt.

We hebben ook nog wel spouwmuur isolatie (op de lange termijn) overwogen, maar zeker gezien de grote raamoppervlakken vraag ik me af of de winst hieruit voldoende zal zijn, aangezien een hoop warmte toch ook weer via de ramen naar buiten gaat.

Ik ga het gasverbruik de komende week is van dag tot dag bekijken.
Iemand nog tips om de instellingen van de ketel te optimaliseren?
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #4
Wat voor ketel hangt er? Als het huis is opgewarmd, maar de ketel vaak aan staat, welke temperatuur geeft die dan aan (als dit simpel af te lezen is) ?
Zoals eerder gezegd: moderne ketels in combinatie met moderne, modulerende thermostaten laten de ketel vaak langdurig met kleine vlammen en lage temperaturen branden, en dit is zuiniger dan af en toe hard branden met heel heet water (en een hele hete schoorsteen)
 

Tom_m

  • #5
Er hangt een remeha avanta CW5 ketel.
De keteltemperatuur is niet af te lezen zonder
de ketel via de interface aan te sluiten op een extern apparaat.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Het wordt wel altijd snel warm in huis. Als de kachel niet aan is, zakt de temperatuur in de woonkamer bij huidige buitentemperaturen (0gr) niet onder de 18,0. Als ik deze dan instel op 20,5, is dit binnen het uur bereikt.
Conclusie: Radiatoren groot genoeg.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
Maar tegenwoordig is het toch de bedoeling om met ketelwater temperatuur die wat lager is de ruimte te warm te krijgen. Dan heb je ten opzichte van vroeger toch grotere radiatoren of meer vermogen hebben nodig of zie ik dat verkeerd.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Dat klopt.
maar 2,5 graden erbij in een half uur is zeer snel.
Wellicht staat de watertemperatuur nu wel heel hoog, en kan hij wat lager ingesteld worden.
Ik heb nog niet gelezen wat de aanvoertemperatuur is.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #9
Tom_m schreef:
De keteltemperatuur is niet af te lezen zonder
de ketel via de interface aan te sluiten op een extern apparaat.
echt wel. die is gewoonaf te lezen ophet display van je avanta.
druk op het plusje.
t1=aanvoer temperatuur
t2=retour temperatuur.
en met parameter p1 kan je de maximale aanvoer temperatuur aanpassen.
staat als het goed is ook allemaal in het boekje

groeten b
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #10
85 watt per kuub is redelijk overdreven.
We rekenen met 65 watt per kuub voor de verwarming.

De aanvoertemp kun je ook gewoon laten staan, vloerverwarming of Ltv radiatoren heb je niet.
De huidige situatie is berekend op 90-70 temperaturen en lagere aanvoertemp. Kost comfort.
De Avanta moduleerd zelf terug en zal zelden de 90 graden halen.

Isoleren is zeker een goed idee. Ik vind het wel veel, 1400 kuub in 6 maanden.

Calenta
:cool:
 