Hoofdvloerverwarming wordt niet meer warm

Brambory

  • #1
Sinds vorig jaar zomer heeft het huurhuis waarin ik woon een nieuwe ATAG HR-ketel gebruikshandleiding a-serie nl_gb_pl 0v0213.pdf Sindsdien werkt mijn hoofdvloerverwarming niet meer.

Er zijn in totaal drie groepen op de vloerverwarming 1) woonkamer 2) keuken (aansluitend op woonkamer) 3) badkamer (1ste etage). Daarnaast zijn er nog 2 radiatoren: 1 op de 1ste etage, 1 in de woonkamer, beiden worden goed warm. De vloerverwarming in de badkamer wordt altijd behaaglijk warm (voelbaar), de vloerverwarming in de keuken zelden / matig, de vloerverwarming in de woonkamer echter nooit. Hierdoor wordt het nooit lekker warm in de woonkamer.

Er is 2x een monteur van Feenstra langs geweest om naar de vloerverwarming te kijken. Feenstra is een onderaannemer van NUON die de HR-ketel hebben geplaatst. De eerst keer hebben ze de maximaalthermostaat aangepast. De tweede keer hebben ze de pomp gereset. Nu stelt Feenstra voor om de gehele pomp te vervangen. Naast dat dit veel geld kost (wat door mijn huurbaas vergoed wordt), twijfel ik zelf bij deze aanpak en heb niet het gevoel dat het aan de pomp ligt, hoe kan anders de vloerverwarming in de badkamer het nog wel doen? Bovendien lijkt de pomp te draaien als ik er aan voel / de stand verwissel.
Daarbij komt dat ik alle mogelijke settings (zie ook plaatje: groepen aan/uit, radiatoren aan/uit, temperatuur hoog / laag etc) meermaals geprobeerd heb --> geen resultaat

Mijn vraag: heeft iemand nog tips ? Hoe kan ik controleren of de pomp nog goed werkt?

 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Wordt de onderste buis van de verdeler voelbaar veel warmer dan de bovenste buis? Dan doet de pomp het niet (goed).

Worden ze beide niet warm, dan komt er te weinig heet water uit de cv installatie in de vloerverdeler. Zet alle radiatoren eens dicht, en probeer nog eens.

Wat ook kan, dat er luchtbellen in de slangen zitten. Zet de pomp op stand 3, en draad 2 van de 3 groepen dicht. (witte knoppen op de foto). Zo 10 minuten laten staan. Vervolgens hetzelfde met groep 2 en 3.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #3
Wil geen oordeel vellen over de installateurs die bij u zijn geweest, maar de maximaalthermostaat heeft totaal niets met het warm worden van de vloer te maken (heeft heel andere functie) en het "resetten" van de pomp was ook een leuk opgevoerde show.
De pomp vervangen heeft ook totaal geen zin. Beetje vreemde remedies die dus blijkbaar totaal niets opleverden.
U hoeft eigenlijk aan de vloerverwarming niet te twijfelen: als deze altijd goed heeft gewerkt en er is onlangs een nieuwe ketel opgehangen, zit daarin de oorzaak.
Vaak wordt de leek om de oren geslagen met allerlei termen die eigenlijk nergens op slaan....

Wij komen dat soort storingen veelvuldig tegen: er blijkt dan altijd wel sprake van een modificatie in het totale systeem, zoals een andere ketel, waardoor de combinatie niet meer goed functioneert.

Als de vloerverwarming in de badkamer het wel doet, op dezelfde verdeler, is dat al een bewijs dat het niet aan de pomp of verdeler ligt.

Dan is het dus heel systematisch een oplossing zoeken in:
- Een te hoge aanvoertemperatuur van de ketel
- doorspoelen van de weigerachtige groepen (eventueel vuil moet er dan wel uit komen)
- goed ontluchten wil nog wel eens helpen (er zit een automatische ontluchter op het systeem)
- soms helpt het plaatsen van een bypass nog wel eens en ook nog wel eens:
- de verdeler actief maken (in plaats van zoals nu hydraulisch neutraal)
Maar daar hebt u die fantastische installateur weer voor nodig.

Gewoon blijven zeuren tot alles in orde is, want het wordt echt wel kouder !!!
 

Brambory

  • #4
Dank voor de reacties, ik ga er mee aan de slag van het weekend, het wordt inderdaad rap kouder!

Brambory
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #5
Waar we de laatste tijd nogal eens tegen aan lopen is, dat er een nieuwe CV-ketel is geplaatst en de vloerverwarming "ineens" niet meer werkt, nadat deze het altijd goed gedaan heeft.
De monteurs van de CV-ketel wijzen dan altijd beschuldigend naar de installateur van de vloerverwarming of komen met allerlei drogredenen of dure reparaties, zoals u ook hebt meegemaakt.
Vaak een lastig geval (maar die CV-monteurs zijn dus in geen velden of wegen meer te zien...hun werk is gedaan en u zit met de problemen)
Is meestal een tijdrovende zaak (die je dus praktisch nooit 100% kunt doorberekenen) en stelselmatig alles nalopen.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Waarschijnlijk van een niet modulerende pomp naar een
modulerende pomp gegaan, dus die in de ketel.
Gevolg is dan dat ineens de warmte afnemers met de meeste
weerstand niet meer warm worden.
Het ligt eraan welke type Atag er hangt, de ene is
softwarematig om te zetten naar aan/uit pomp, de ander
puur 1 stekker los trekken op de print....maar dat had
die "monteur" gewoon moeten weten....
 

Brambory

  • #7
Beste DexterXL, Ik heb volgens mij een Atag A-ketel, in ieder geval deze handleiding:
Ik zie daarin op pagina 11 hoofdstuk 8 het omzetten van pomp automatisch naar pomp continu staan, doel je daarop?

En nog een andere vraag: is het doorspoelen van de vloerverwarming zelf te doen of is het beter om dat te laten doen? En in het laatste geval, kent iemand een goed bedrijf in de regio Den Haag die dat goed kan (en veel verstand van vloerverwarming heeft)?

Mijn dank is wederom groot!

Groet
Brambory
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
Nee, ik bedoel niet het continue zetten van de pomp,
wat ik bedoel dient de monteur te doen welke sleuteld
aan jouw ketel, het is iig niet softwarematig aanpassen
maar via een stekker....
Je geeft aan dat de ketel hangt vanaf zomer 2012, had
je afgelopen winter ook al deze problemen??
Zo niet, dan hoef je het niet te zoeken in de ketel...
 