Honeywell round clock deluxe verlichtingsprobleem

Thefrankey

  • #1
Ik heb dus een honeywell round clock deluxe. Deze modulerende thermostaat heeft een achtergrond verlichting. Deze verlicht flikkert echter onregelmatig bij bediening.
Ik heb het idee dat dit komt door een tekort aan stroom, ik heb nml deze thermostaat al een keer omgeruild met een nieuwe maar deze gaf hetzelfde probleem.

Als ik meet op de aansluitklemmen van mijn Intergas HR-22 dan meet ik 11 volt. Haal ik echter de thermostaat los, dan meet ik 23,5volt.

Is dit normaal??
 

Lichtpunt

  • #2
En als je thermostaat met een kort stukje draad vlakbij de ketel aansluit, heb je dan ook nog zo weinig spanning? Hoeveel volt?
Als je thermostaatkabel bij ketel en in kamer loshaalt en je meet dan met een weerstandsmeter, wat meet je dan?
 

Thefrankey

  • #3
Dat met een korterdraadje heb ik gedaan, geeft hetzelfde resultaat. voltage daalt snel.

Weerstand meten lijkt mij gezien bovenstaand nog niet aan de orde
 

Grashopper

  • #4
Kunnen er geen batterijen in dan?
Het Open Therm gebeuren kan bijna geen stroom leveren. Dan moet je Open Therm Smartpower hebben wat hiervoor gemaakt is. Volgens mij is de Remeha Calenta de eerste ketel met dit erin.
 

Thefrankey

  • #5
Er zitten geen batterijen in. En hij geeft echt zon 23 volt als er niets op zit
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu