Hoeveel KW stroom mag een groep hebben?

Pinco

  • #1
Ik heb de bestaande berichten gelezen maar geen antword gevonden voor mijn probleem. Mijn huurwoning heeft 3 groepen met een hoofd zekering van 25 A. ieder groep heeft een zekering van 16 A. Ik wil een oven aansluiten op een 4de groep ( 3,5 kw max. ) maar de gewenste oven heeft een ansluitingswaarde van 3,6 kw. Een verkoper zegt dat de aansluitingswaarde moet blijven binnen de 3,5 kw en de ander zegt :
a- de ovens gebruiken minder dan wat ze specificeren
b- 3,5 kw is in de praktijk 3,8 kw. Tja..zo kom ik geen stap verder...
weet iemand hier meer van ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een groep mag maximaal 3680watt hebben.
Als er aan een oven een normale stekker zit mag jij er van uitgaan dat deze op een normale wandcontactdoos kan worden aangesloten.

Een oven mag nooit meer verbruiken dan wat op de typeplaat staat.
Dus als daar staat 3.6kw dan is dat het maximale verbruik in de praktijk zal het minder zijn omdat je vaak nooit alle opties tegelijk hebt aanstaan.
 

Pinco

  • #3
Ok, mijn dank is groot.. :)
 