Hoe het beste mijn cv systeem afstellen

Remco Ligthart

  • #1
Beste allemaal,
Mijn vriendin en ik hebben sinds 2 mei 2014 een woning gekocht en deze helemaal gestript en opnieuw begonnen (alleen de buitenmuren zijn blijven staan.).

nu hebben wij de volgende situatie van het oject.
- Hoekwoning 60m2 oppervlakte (hoekgevel op het oosten gericht)
- B.g. volledig voorzien van hoofdvloerverwarming (hoh 10) 6 groeps verdeler zonder pompschakelaar
- 1e verd. radiatoren (2x 60x1.40 1x 60x60) badkamer op vloerverwarming (voorzien vanuit dezelfde verdeler op de b.g. zit op de groep van de toilet b.g.)
- Hr ketel Intergas combikompakt 22 uit 2005.
- Dakisolatie geplaatst op 28-12-2014
- Vloerisolatie geplaatst op 08-02-2015
- Spouwisolatie word op 17-03-2015 aangebracht.

sinds december zijn wij het huis in getrokken en ook direct begonnen met het meten van het elektra en gasverbruik. elektra kan omlaag dmv. een pompschakelaar, deze staat nu constant aan.

nu het gas, ik had een thermostaat van honeywell zo'n ronde, wel modulerend. de ketel sloeg continue aan, hier werden we knetter gek van en het gasverbruik was ook enorm hoog.
dus heb ik een aan/uit thermostaat opgehangen. direct ging het gasverbruik al enorm omlaag.
ook heb ik het ketelvermogen op 30% staan en de aanvoer temperatuur op 60 graden.

kan iemand mij opweg helpen om het gasverbruik omlaag te krijgen?

Met vriendelijke groet, Remco Ligthart
 

Ceeshobby

  • #2
Wat is je gasverbruik?
Hou er rekening mee, dat je in de maanden november t/m maart het meeste gas verbruikt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Totaal benodigd vermogen van je installatie uitrekenen en daar je ketel op afstellen.

De temperatuur van de ketel op max zetten.De installatie bepaald de eindtemperatuur, niet de ketel.Begrenzen op een te lage temperatuur kost extra gas.

Alle radiatoren op gelijke verschil temperatuur zetten.

Alles is afhankelijk van het ontwerp van de installatie, daar begint het mee.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #4
Een modulerende thermostaat is bij een juist ontworpen installatie altijd zuiniger stoken dan een aan/uit thermostaat. Het is daarbij normaal dat de ketel veel branduren maakt met een modulerende thermostaat.

Het basisprincipe van de modulerende thermostaat is dat de ketel zo lang mogelijk in bedrijf wordt gehouden met een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur. De ketel zal dus vaak heel zacht branden. Op deze manier wordt de woning verwarmd met een zo laag mogelijke gemiddelde aanvoertemperatuur.

Omdat de ketel een hoger rendement haalt naarmate de aanvoertemperatuur lager is, wordt op deze manier een zo laag mogelijk gasverbruik gerealiseerd. Dat de ketel vaak en lang in bedrijf is dus niet bepalend voor het gasverbruik.

Om iets zinnigs te kunnen zeggen over je gasverbruik, zit je er veel te kort in. Ook heb je pas net de vloer geïsoleerd. Houdt er rekening mee dat vloerverwarming in een ongeisoleerde vloer, zoals je in december en januari had, heel slecht is voor je gasverbruik.

Zeker met vloerverwarming moet een modulerende thermostaat prima werken. Eerst maar eens al het isolatiewerk afmaken en dan gaan kijken wat het verbruik is.
 
  • Like
Waarderingen: Sermo

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Echter een modulerende thermostaat op een niet ingeregelde installatie kan wel tot extreem hoge gasverbruik leiden.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.