Hoe groot kan een geiser zijn ?

Marjalex

  • #1
Beste mensen,

Wij hebben een badkamer compleet verbouwd. Alle nieuwe waterleidingen zijn door mij 22 mm gemaakt, zowel warm als koud met gebogen bochten om de weerstand te minimaliseren ... .dacht ik. Afvoer douche 70 mm.

Er zat een oude geiser in huis en ik dacht een nieuwe geiser aan te schaffen, maar krijg matig advies. Mijn idee was om er een giga badgeiser in te hangen, maar volgens een installateur is 8 l/m onvoldoende. En toen ?

Kan iemand mij een advies geven. Ik wil eigelijk niet naar een boiler.
Wij hebben vaak gasten en dat kan een normale boiler niet aan en ik kan een goed advies wel gebruiken. Alle antwoorden zijn welkom

Groeten
Alex
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Er zijn geisers te koop met CW4.
Dat houdt in dat hij ongeveer 8 liter water van 60 graden levert en ongeveer 16 liter van 35 graden, dit per minuut.
Veel c.v. combiketels hebben CW4.
 

Marjalex

  • #3
Beste Jan,

Bedankt voor je antwoord maar toch de vraag of dit genoeg is ?
Valt dit onder de badgeisers en wat is het beste merk?

Wat een vragen, maar ik wil het graag meteen goed doen en vindt de prijs minder belangrijk.

Alvast bij voorbaat dank

Alex
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Dat moet genoeg zijn voor een bad of douche.
Als u echt een volle straal wilt dan is het aan te raden een cw5 of cw6 c.v. ketel te laten installeren.
In de praktijk is 8 liter per minuut van 60 graden al zeer redelijk, een bad wordt toch niet gevuld met alleen heet water dus dan hebt u een mooie hoeveelheid water.
 

Marjalex

  • #5
Dat is mijn probleem, wij hebben luchtverwarming in huis. Zou het niet beter zijn een combiketel op te hangen en alleen het warmwater deel te gebruiken. Die gaan wel over de 10l/m maar zijn wel serieus duurder.
Valliant heeft een zware geiser met 8.5 l/m maar is gesloten. Ook weer lastig, nieuwe lpijp het dak uit. Kortom..... blijft lastig
 

Marjalex

  • #6
Heb flink gezocht en kom op een nefit F4055HE-N met aquastart. Geen idee over kwaliteit, maar wel 8.5 l/m 60 graden of 17 l/m 35 graden . Moet toch genoeg zijn? Jan of iemand anders enige ervaring met een dergelijke voorziening ?

Groeten
Alex
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Ook met deze geiser moet er een afvoer zijn naar buiten, een gesloten geiser heeft die ook maar daar lopen de pijpen net als bij een c.v. in elkaar, in principe maakt het niets uit behalve het ventilatie gebeuren.
Bij de geiser die u bedoelt zal er een open ventilatie nodig zijn naar buiten, heeft ook z'n nadelen.

Kijk hier eens voor de installatie van de geiser die u bedoelt.

Nefit heeft Fasto overgenomen, het is dus eigenlijk geen geiser van eerstgenoemde.
 

Tiho

  • #8
Ik heb zelf een CW5 hangen, dit omdat we eerst boven douchten onder een straaltje geproduceerd door een keukengeiser beneden.

Wij wouden dus graag veel, maar ondertussen denk ik toch dat CW 4 oa met gasverbruik prima had volstaan.
 

Marjalex

  • #9
Jan, jij weet overal van ! Dank je. Nu heb ik een geiser met waakvlam ( Valliant Mag 250/7.3) en een buis die bij de ketelafvoer samen komt naar buiten. De ruimte is met een groot rooster door de muur voldoende geventileerd. Meer buizen uit het dak is veel werk en ik dacht dus een geiser te nemen die hetzelfde werkt. Klopt dat Jan ?

Groet
Alex
 

Marjalex

  • #10
Vraagje aan Tiho, welk type heb je hangen of is dit een combiketel?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Zo ongeveer wel maar de eisen zijn in de loop der jaren aangescherpt, het is best mogelijk dat de afvoer van de bestaande geiser niet op dezelfde plaats mag zitten.

Vraag een paar offertes bij verschillende installateurs, zij kennen de regels en kunnen ter plaatste, indien nodig, uitmeten of het mag en kan.
Op afstand is dat niet te beoordelen.
 

Marjalex

  • #12
Helemaal duidelijk en heel erg bedankt voor je reacties Jan, helemaal top.

Groeten uit Lithoijen
 

Tiho

  • #13
Ik heb een combi, maar de liters komen wel overeen volgens mij.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #14
Ik weet niet wat je in je badkamer heb zitten.
Als je van alle kanten water wilt hebben

zij er 2 mogelijkheden
Je neemt een boiler cq voorraadvat gecombineerd met geiser
Of je neemt een hele grote geiser


Gasgestookte toestellen zijn al jaren gesloten die luchtaanvoer aanvoer krijg je er dus altijd bij.
 

Chathanky

  • #15
Er is een overzicht van de meest verkochte geisers, bouwperiode en hun capaciteit.
De zwaarste in dat lijstje geeft 8,8 liter.min bij 60 graden.
Let ook op de tapdrempel van een geiser, mocht je ook kleine hoeveelheden willen tappen.
Er staat in de lijst ook een gelijktijdigheidsklasse, daar zijn maar een paar modellen die er voor geschikt zijn.
Ook in de lijst is te zien dat het rendement bedroevend is. Zeker als je het gaat vergelijken met de huidige combiketels. 60 tot 70% van de warmte blijft er over voor de mussen. :mrgreen:
 

Xr8

  • #16
Kijk even in je persoonlijke berichten.

Succes.
 

Chathanky

  • #17
Mocht een geiser technisch niet mogelijk zijn kun je voor dezelfde verbruikskosten en minder onderhoud net zo goed een elektraboiler plaatsen.
Nadeel kan zijn dat deze te groot kan zijn en dat je het moet doen met het aantal liters van de boiler. Het opwarmen duurt weer enige tijd.
 