  • #1
Ik heb plannen om een hellend dak te gaan isoleren aan de binnenzijde. Het huis met dak is uit 1977 en is al voorzien van enige isolatie aan de buitenzijde (schuimplaat iets van PUR/PIR?), alleen weet ik niet wat voor schuim het is en of deze damp gesloten is of niet. In het dak zitten diverse openingen met daar achter een ventilatie pan, wellicht omdat het schuim toch dampdicht is? Het dak van buiten naar binnen:

Dakpannen/panlatten/tengels/18mm schuim isolatie/20mm spaanplaat/gording.

Ik weet nog niet wat voor isolatie materiaal ik ga gebruiken maar dit materiaal zal waarschijnlijk geen dampdichte laag moeten hebben omdat het aanwezige schuim mogelijk dampdicht is.
Is het wel nodig om klimaatfolie te gebruiken? Als ik het goed heb laat dit wel damp van buiten door naar binnen maar niet omgekeerd.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Lucht gaat van warm naar koud. Dat gebeurd grofweg zodra je gaat stoken. In de zomer is het buiten warmer en het proces keert om. Dit soort damprem zorgt ervoor dat de constructie weer kan gaan drogen. Vocht gaat weer terug de woning in.
De constructie moet dusdanig ontworpen zijn dat de hoeveelheid vocht in die periode kan worden geabsorbeerd.
Ik heb nog niet gelezen dat een isolatie van schuim voor dit systeem geschikt is. Meestal zie je een wol achtige isolatiemateriaal met een behoorlijk volume.

Is het zo dat in de spaanplaat gaten van rond 30 mm zitten?
 

Moonshiner

  • #3
Verwacht jij dan dat er grote hoeveelheden damp door die platen gaan, ik verwacht dat het wel mee zal vallen.

Nee, die gaten zitten er niet in.

Voornaamste vraag is of de bestaande isolatieplaten dampgesloten zijn of niet. Indien dit wel het geval is dan zou het gebruik van klimaat folie aan de binnenzijde toch goed moeten zijn?
Als ik het goed begrijp zijn deze juist geschikt indien men niet kan garanderen dat aan de buitenzijde de damplaag 100% dicht is.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
Dat is niet te voorspellen. Die hoeveelheid vocht die door de constructie richting buiten gaat wordt door 4 continu wisselende parameters bepaald. De temperatuur van binnen en buiten en de luchtvochtigheid die er binnen en buiten heerst.
Temperatuur en luchtvochtigheid van buiten kan je niet bepalen. Binnen enigszins.
Zolang het niet gaat vriezen is er niets aan de hand.
Echter bij -5 condenseert er 142gr/m2 op de binnenzijde van de spaanplaat. Bij 1 gr + is de constructie weer veilig.

PUR heeft een Mu waarde van 40 tot 200. Dat is zeker niet 100% dampdicht. Glas en metaal zijn 100% dicht.
Een standaard dampremmende folie PE 0,2 mm dik heeft een Mu 65000.

Beweerd de industrie dat een intelligente damprem de oplossing is wie ben ik dan.
Als ik het simuleer is dat altijd de ideale situatie. Dus geen kieren, gaten of andere aanbreng fouten waardoor er toch meer lucht voorbij de damprem zou kunnen gaan. Daarom is het, althans voor mij, niet mogelijk een 100% ja/nee advies te geven.
 

Moonshiner

  • #5
100% dampdicht zal het zeker niet zijn, dat kunnen we waarschijnlijk wel concluderen. Wat zou dan de minste kans op problemen geven? Een zo groot mogelijk volume isolatie i.c.m. klimaatfolie aan de uiterste binnenzijde?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Ik zou het niet weten. Heb je interesse heb ik wat leesvoer voor je.

Als een PUR leverancier beweerd dat die damprem de oplossing is kan je het toch zo uitvoeren.
Deze methode van isoleren hangt volledig aan de uitvoering van de damprem af. Wel of niet intelligent.
 