Heeft een VR CV-ketel een waterafvoer nodig?

Whmeeske

  • #1
We hebben een VR ketel op zolder hangen die nu ca. 4,5 jaar oud is. Destijds heeft de installateur aangegeven dat zo'n type CV-ketel geen waterafvoer nodig heeft zoals een HR CV-ketel.

Maar nu is er tijdens verbouwing van toilet- en doucheruimte achter een schot op zolder een overstortventiel in de CV-leiding aangetroffen die door een hobbybob aan de ontluchting van de standleiding is geprutst en al vele jaren water langs de muur geloosd heeft.
Volgens onze klusser zou een VR CV-ketel we een waterafvoer moeten hebben.
Wat is nu waarheid? We snappen het niet helemaal meer...
 

Piet48

  • #2
Deze overstort werkt alleen als de druk van de installatie te hoog word, dat kan gebeuren tijdens het vullen maar ook bij hoge ketel temperaturen en als het expansievat defecti is.

Normaal zit deze overstort in het zicht al of niet met een lege emmer er onder en tegenwoordig bij ketels met condensafvoer ook op de afvoer.

In jou geval was het beter geweest dat de vorige bewoner de overstort op een afvoer had aangesloten.

Gr.Piet
 

Piet48

  • #3
Deze overstort moet wel zo dicht mogelijk bij de ketel zitten i.v.m. oververhitting als het maximaalthermostaat weigerd uit te schakelen dan kunnen er stoombellen ontstaan die dan op een zo kort mogelijke leiding de druk kunnen aflaten.

Gr.Piet
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #4
Als dit vr toestel een combi is dan zal dit de overstort van de ww leiding zijn,, dus die loost idd iedere keer na het ww tappen.

hiervoor moet je of een afvoer hebben of een emmer eronder en de dicipline om die regelmatig leeg te gooien, voor condeswater hoef je idd geen afvoer te hebben tenzij je een hele lange RGA hebt en er een condensafscheider in het rookgaskanaal is geplaatst.
 

MIKEEEEEEE

  • #5
Als er geen overstort op de warmwater afvoer zit ? Ik zie namelijk geen overstort op mijn ketel ,maar heb wel problemen de laatste tijd


groet mike
 

Whmeeske

  • #6
Pietannemie schreef:
Deze overstort werkt alleen als de druk van de installatie te hoog word, dat kan gebeuren tijdens het vullen maar ook bij hoge ketel temperaturen en als het expansievat defecti is.
En hoe kom ik er achter of het expansievat nog werkt? Voor zover ik me kan herinneren is deze bij het plaatsen van de huidige ketel ook vervangen.

M.vr.gr, Wolter
 

Whmeeske

  • #7
Ketelchrisje schreef:
Als dit vr toestel een combi is dan zal dit de overstort van de ww leiding zijn,, dus die loost idd iedere keer na het ww tappen.
Maar het overstortventiel zit bij ons in de CV-leiding. Wat heeft dit met ww tappen te maken? En waarom moet een VR toestel elke keer na het ww tappen water lozen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Kan op 2 manieren.
Tik eens met een ijzeren voorwerp op het vat.

Boven Vol
Onder hol
dan is hij goed. (1e test)

De beste manier (eigenlijk ook de enige)is echter drukloos maken van de cv installatie en dan aan de onderkant van het vat meten of er nog druk op staat.
Moet tussen de 0,5 en 1 bar liggen afhankelijk van de plaats van het vat.
Maar dat staat er op.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Het lozen van het water is een beveiliging voor de boiler / platenwisselaar.

Bij het verwarmen van het water zet water uit.
Als het toestel na warmt kan het op een gegeven ogenblik zijn water niet meer kwijt omdat jij de kraan dicht draait.

De druk bouwt zich echter verder op doordat de verwarming van het WW nog even door gaat.
Gevolg: lekkage op de zwakste plek.
Daar is je overstort van 8 bar dan voor. Of ze moeten een inlaatcombinatie geplaatst hebben.
 

Whmeeske

  • #10
Dat van die drukopbouw snap ik, maar dat geldt toch voor de ww leiding? Ik begrijp niet waarom die bij ons dan in de CV-leiding zit.
En wat is een inlaatcombinatie?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #11
Inlaatcombinatie:

Deze hoort in de koudwaterleiding.


Overstortventiel:

Deze hoort in de aanvoer van de cv leidingen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Ook je CV leiding is onderhevig aan druk, als jij stookt dan wordt de temperatuur in de leidingen verhoogd.
Als buffer fungeert je expansievat.
Is er iets mis met dat vat dan heb je nog een eind beveiliging.
Dat is het overstort.
Dat rode ding op de foto hier boven.

Die gaat open als de druk boven de 3 +/- 0,5 bar komt.
Dat is dus de beveiliging van jou CV leiding en de ketel.
 
Status