Harde tik in koudwaterleiding

Nogsteedsbezig

  • #1
Al geruime tijd hebben wij last van hard lawaai(tik/knallen) in de waterleiding, en het geluid gaat altijd naar boven.

Dit gebeurt alleen bij de koudwaterleiding, bij gebruik van vaatwasser, wc e.d.

Onlangs is er een nieuwe watermeter geplaatst, maar het probleem blijft. De leidingen liggen wel allemaal vast.

Kan iemand vertellen waar het probleem zou kunnen liggen? En is een waterdemper een (nood-)oplossing? Zo ja, moet ie dan ook helemaal op zolder worden geplaatst?

We worden er knettergek van, wie weet raad?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Het zal een inlaatcombinatie zijn,van uw combiketel of boiler.

Vervangen is een mogelijkheid.

Een waterslag demper in de kw leiding dempt ook wel wat.
 

Nogsteedsbezig

  • #3
Hallo Utreg, bedankt voor je snelle reactie.

Ik heb inderdaad een poos geleden een keukenboiler(10liter) geplaatst, met inlaatcombinatie, naar mijn weten ook nog goed aangesloten.

Is de inlaatcombinatie stuk of heb ik mogelijk een fout gemaakt met aansluiten, of geeft een inlaatcombinatie altijd trouble?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Verkeerd aansluiten gaat niet, anders stroomt er geen water door ivm de terugslagklep.

Dat zal de boosdoener kunnen zijn.

Je kan proberen de inlaatcombinatie dicht te draaien, en dan kijken of die leiding nog klapt.


Verder kan je er niets aan doen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Waarschijnlijk is er tegelijk met de watermeter een terugslagklep geplaatst, dit veroorzaakt vaak de klappen in de leiding.
De enige remedie is het plaatsen van een slagdemper in de leiding, met een knel t-stuk met een 1/2 '" zijuitgang is dat zo gebeurd, de kosten zijn niet hoog.
 

Nogsteedsbezig

  • #6
Jan ook bedankt voor je reactie.

Ik heb zojuist de toevoer van de inlaatcombinatie van de keukenboiler afgesloten, maar nog steeds hoor ik harde klappen in de waterleiding.

De watermeter is volgens mij niet het probleem omdat voor de plaatsing van de nieuwe watermeter al het probleem er was, en er is een beginperiode geweest, waarbij er geen tikken waren.

De volgende dingen zijn aangepakt mbt de koudwaterleiding; nieuwe cv, nieuwe boiler en leidingen omleggen.

Waar kan ik de slagdemper plaatsen? in de meterkast of op zolder?
En welk type heb ik nodig, er zijn volgens mij heleboel maten, klopt dat?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Ik gebruik de bolvormige types, het werkt op hetzelfde principe als een drukvat van de cv.
Ze zijn niet duur en werken goed, ook het aansluiten is gemakkelijk, een knel t-stuk 15 mm of 22 mm met een 1/2" zijaansluiting.
Over de plaatsing is niet iedereen het eens, ik plaats ze tussen de meter en de eerste aftakking op de waterleiding.
 

Chathanky

  • #8
De plaatsing hoort zo dicht mogelijk bij de veroorzaker te zijn, anders zou dit wel eens niet kunnen helpen.
In dit geval bij de vaatwasser.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Nogsteedsbezig schreef:
bij gebruik van vaatwasser, wc e.d.
Daarom adviseer ik ook dicht bij de meter te beginnen, helpt dit niet dan lezen we het wel.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #10
Op zolder heeft u ook een boiler/combiketel?

Zoja plaats daar voor je inlaatcombinatie de slagdemper.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
@ Utreg,
de TS heeft alleen last van klappen in de leiding wanneer er koud water getapt wordt, een wc heeft nu eenmaal geen ingebouwde boiler en de vaatwasser neemt ook koud water.
Hoe kom je er bij dat er een boiler of combiketel op zolder staat ?
De TS rept daar met geen woord over.
 

Chathanky

  • #12
De achterliggende gedachten kan ik niet volgen over de aangegeven punten die aangegeven worden.

Het fenomeen waterslag is gebaseert op de massatraagheid van alle bewegende stoffen, gewoon een natuurkundig fenomeen. Afhankelijk van de snelheid en de grootte van de massa bepalen de grote van de kracht.
Deze zijn op te vangen (verdelen/vertragen) met een demper.

Voor stromend water geldt dit ook, (vooral in lange leidingendelen met een hoge snelheid) zodra dit abrubt wordt gestopt zal het water nog een restkracht uitoefenen op het einpunt van de blokering. Met een waterslagdemper ter plaatsen zal deze kracht rustig afgebouwd worden. (de airbag is een vergelijkend fenomeen)

Als je de demper bij het beginpunt of een leidindeel plaatst waar het probleem zich niet voor doet. heeft de demper weinig zin. (een airbag voor de bestuurder zit ook niet in de rugleuning)

Nu kun je mischien zelf een beetje bepalen waar de slagdemper goed zit Nogsteedsbezig.

Bij twee veroorzakers op een leidingdeel is de gunstgste plaats bij de aftakking of aan het eind van het leidingdeel. Aan het begin plaatsen of op een ander leidingdeel zal het zijn doel voorbij schieten.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Misschien kun je dan even aangeven welke kraan of welk toestel de klappen veroorzaakt, dat werkt voor de TS wat gemakkelijker :?
 

Fiesiekus

  • #14
Punt is dat waterslag niet uitsluitend op 1 punt wordt opgewekt maar een verschijnsel is dat ontstaat door het heen en weer schieten van de watermassa. Indien de kraan snel gesloten wordt, zal de watermassa kaatsen tegen de afsluiting en de drukgolf zich in tegengestelde richting bewegen. Indien de drukgolf daar weer een afsluiting tegenkomt (bij de watermeter) zal daar ook weer een drukgolf (met een lagere amplitude) ontstaan.

Kortom het gehele verschijnsel onstaat door het heen- en weer kaatsen van de waterkolom in een afgesloten ruimte.

Daarom kan het plaatsen van de watermeter ergens tussen watermeter en aftakkingen naar de rest van het huis al afdoende zijn om alle leidingen waterslag vrij te maken.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #15
Je haalt me de woorden uit de mond.
 

Fiesiekus

  • #16
Zijn we 't erover eens :mrgreen: .
 

Nogsteedsbezig

  • #17
Bedankt voor alle meedenkenden :idea:

De waterslag ontstaat niet alleen bij de vaatwasser, eigenlijk bij alles, kraan beneden/boven, wc's en vaatwasser. Alleen hoor ik meerdere knallen bij de vaatwasser. Het is wel alleen bij koudwater 't geval.

Op zolder zit inderdaad een nieuwe combi-ketel, helaas kon ik echter niet de inlaatcombinatie daarvan dichtdraaien(om te testen) omdat deze op een onhandige plek zit.
 

Chathanky

  • #18
Als werkelijk alle kranen problemen geven zou je mischien eerst eens alle leidingen zo goed en kwaad als dit gaat op de kwaliteit van bevestigen nakijken. mischien stoot de leiding ergens tegen aan omdat de leiding te dicht op een obstakel zit.

Als het probleem zich voor heeft gedaan na plaatsing van je nieuwe ketel zoek dan extra in deze omgeving.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #19
Nogsteedsbezig schreef:
Op zolder zit inderdaad een nieuwe combi-ketel, helaas kon ik echter niet de inlaatcombinatie daarvan dichtdraaien(om te testen) omdat deze op een onhandige plek zit.
@Jan met een keuken boiler douche je toch niet :mrgreen:
Jan schreef:
@Utreg
Hoe kom je er bij dat er een boiler of combiketel op zolder staat ?
De TS rept daar met geen woord over.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #20
Moet ik hier nu echt op antwoorden ?
De TS schrijft dat het door de koudwaterleiding komt, jij haalt er van alles bij zoals een combiketel op zolder, dat heeft toch niets met de vraag te maken ?

P.S. Ik weet dat een combiketel een koudwateraansluiting heeft.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.