Hallo Allemaal,

Boven mijn eettafel heb ik een hanglamp met daarin 10x 10 watt hallogeen lampjes.
In de plafondaansluiting zit een ronde transformator.
Nu wil het geval, dat de lamp na circa een goed uur branden spontaan uitgaat. Na dan een minuut of 15 uit te zijn gaat deze spontaan weer aan..
Dit herhaalt zich dan zo ongeveer elke 20 minuten.
Zou het kunnen dat er een beveiliging in de transformator zit die dit veroorzaakt?
Ben er mee naar de verkoper geweest, die kan mij er geen antwoord op geven en wil de hele lamp opsturen naar de fabriek, maar dan zit ik een 4 weken zonder eettafel lamp... Daarom eerst mijn vraag hier maar eens gesteld.

Mvgr, Skip
 

Lichtpunt

  • #2
Gebruik je een dimmer?
 

Skip

  • #3
Nee.....er zit geen dimmer tussen....Wel snoer in kabelgoot tussen aansluitpunt plafond en lamp. ongeveer 1 meter in een haakse hoek.
 

Pimmernl

  • #4
Waarschijnlijk thermische beveiliging.

Word de trafo erg warm?
Wat is het wattage wat de trafo maximaal aankan?
 

Skip

  • #5
Dat zou ik even moet na kijken, maar hij is er origineel bijgeleverd en gekocht bij een officiele lampen zaak.
Realiseer me ineens dat het stukje snoer door de kabelgoot gewoon tweelingsnoer is, zonder aarde. Zou dit er mee te maken kunnen hebben?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Nee, ik denk aan verkeerde lampjes zitten er echt 10watt lampjes in of zijn het stiekem toch 20 watt lampjes?
 

Skip

  • #7
Even update....

De lampjes zijn dus 20 watt... x 10.
Heb de lamp er net afgehaald en de trafo is een Freetec, model au-210R, 50-210 W.
heeft er soft start opzitten en Overload and short circuit Protection.
De trafo was goed warm toen ik hem er af haalde, lamp had ongeveer 20 minuten gebrand.

Ik hoop dat jullie wat kunnen met deze informatie.

Mvgr, SKip.
 

Swblom

  • #8
Hoogstwaarschijnlijk is je probleem opgelost als je het vermogen van de lampje terugbrengt. Daarin heb je wat keus, je kunt er een paar vervangen voor 10 Watt, of allemaal.
Ook zou je het eerst kunnen testen door er eens een paar lampjes uit te halen en zien of het uitschakelen wegblijft.

Succes
 

Skip

  • #9
Ok bedankt voor de reacties, ik haal er wat lampjes uit en test het....
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #10
Met 200 watt boven je eten kan je wel goed zien wat je eet! :wink:
 

Skip

  • #11
@ Frank: :arrow: 160 watt nu...hahaha
Eerst getest met 3 lampjes er uit... en dat ging goed!! :lol:
Nu 4 20 watt lampjes vervangen voor 4 10 watt lampjes. En......geen probeem meer....!!!

Ik wil een ieder bedanken voor de reacties en speciaal Swblom voor de gouden tip!!!

Mvgr, Skip.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Hij gaf je geen oplossing maar een work around, Je trafo valt in beveiliging terwijl deze wel over voldoende vermogen beschikt.

Dus of trafo raak oververhit(slechte ventilatie) alle roosters open?
Beveiliging in trafo defect, of trafo zelf defect.

Een trafo van 215 watt moet op zijn sloffen 200 watt kunnen voeden.
 

Skip

  • #13
Hmm...ok..Maar ik kan met de oplossing leven...
De trafo zit in een metalen omhulsel van de lamp, die weer tegen het plafond zit... Aan beide zijden 3 sleuven voor ventilatie. Ventilatie sleuven van het huis staan altijd open. Ik zou niet weten hoe ik deze trafo meer ventilatie zou moeten geven....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Je hoeft hem niet beter te ventileren de ventilatie vanaf de fabriek zou voldoende moeten zijn.

Lijkt mij dat je trafo defect is.
 

Swblom

  • #15
Ik heb helaas de ervaring dat bij sommige (prachtige) halogeenlampen wel over het estetische aspect is gedacht maar niet het thermische.

Er wordt een trafo gekozen die precies genoeg vermogen kan leveren, vervolgens wordt er niet over nagedacht dat door de manier van inbouwen deze specificatie wel eens aangetast kan worden.

In jouw geval hangt de trafo boven in de ruimte waar alle warmte van de 200 Watt lamp naar toe trekt. Dat gaat de koeling van de trafo zeker beinvloeden.
Ook moet je in het geval van een conventionele trafo de invloed van de voedingsspanning niet uitsluiten. De daadwerkelijk aanwezige voedingsspanning kan best wel eens wat hoger zijn dan de bij de berekening gebruikte (230V?) Dit resulteerd automatisch in een hoger vermogen.

Al met al acht ik dus de kans groot dat het vervangen van de trafo voor eenzelfde exemplaar niets oplost.
Natuurlijk wil ik hiermee niet zeggen dat dit geen reden is om te gaan reclameren bij de leverancier van de lamp.

Succes
 

Skip

  • #16
Er is al een eens een nieuwe trafo ingekomen..... Nu helaas uit de garantie...
Maar ik neem aan dat deze oplossing zoals hij nu is, niet schadelijk is?
 

Kaajee

  • #17
Nee hoor, niet schadelijk. Hoe minder je hem belast, hoe minder warmte er ontwikkeld wordt, dus alleen maar prima.

Ik zou alleen overwegen om alle lampjes te vervangen door 10watt varianten. Wellicht meteen al om overal dezelfde lichtopbrengst te hebben, anders dan wel in de toekomst wanneer er lampjes kapot zijn/gaan.
Een dimmer kan ook een afweging zijn om de totale lichtsterkte van te temperen want idd 200watt (nu inmiddels niet meer) lijkt mij wel heel veel boven je eettafel. Een dimmer kan ook wat meer sfeer brengen.
 

Skip

  • #18
Alles vervangen had ik ook al over gedacht... Hoewel, ook toen het 200 watt was, wat indderdaad veel is nu ik het zo hoor, was het licht niet overdreven fel ofzo.....
 

Lichtpunt

  • #19
Ik zou ze gewoon allemaal uitwisselen voor 10W exemplaren, gebruik je minder vermogen en de trafo produceert minder warmte.
En 100W is ook goed om bij te eten.
 

Lichtpunt

  • #20
Toch een goed gevoel dat anderen het met je eens zijn?
Wat is dan het probleem?
 