Groepsverwisselning vloerverwarming

Trinity999

  • #1
Gisteren is er bij mij vloerverwarming aangelegd dmv het infrezen in de vloer.Er zijn 6 groepen aangelegd. Nu bemerkte ik dat bij 1 groep de aanvoer en de retourleiding met mekaar verwisseld zijn. Dus over een klein stuk in de kamer [kamerbreed] liggen in feite nu 2 aanvoerleidingen cq retourleidingen naast mekaar.
Nu vraag ik me af, is dit een bezwaar of ga je hier in de praktijk niets van merken?

Grtz Trinity
 

Piet48

  • #2
Dat is afhangkelijk van de dikte van de dekvloer en de afstand van de slangen.
Bij het opwarmen is bij een dunne dekvloer het verschil voelbaar,daarna stabiliseerd het wel.

Het moet toch mogelijk zijn om de leidingen te wisselen, of zijn bij de verdeler de slangen verschillend van lengte.

In principe is het beter om het te veranderen maar daarvoor moet je het installatie bedrijf terug fluiten.

Gr. Piet
 

Trinity999

  • #3
@piet

Bij de verdeler kan het helaas niet verwisseld worden omdat de aan en retourleiding op verschillende hoogte zijn afgewerkt. Er zou dan 1 slang met een koppelstuk enkele centimeters verlengd moeten worden. Maar of dat een oplossing is weet ik ook niet.

Ik weet niet of de slang uit de sleuven halen een optie is en kan, maar ja dat is denk ook te laat want maandag wordt de vloer betegeld.

Grtzz Trinity
 

Chathanky

  • #4
Je zal er waarschijnlijk weinig van merken, het hangt ook af welk legpatroon je hebt toegepast.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Als het door een bedrijf gedaan is, melding er van maken.
Mocht je er straks hinder van ondervinden ligt het wel vast en kun je ze terug laten komen.
Als je het zelf hebt gedaan zul je de leiding misschien aan moeten passen, als je er last van krijgt, ik zou het gewoon proberen, maar dat betekent als ik het goed lees dat het maar over een strook van 10 cm gaat en over een bepaalde lengte.
Ik persoonlijk denk dat je hier niet te veel aandacht aan moet besteden.
 

Piet48

  • #6
@ Obelix2
Trinity999 schreef:
Dus over een klein stuk in de kamer [kamerbreed] liggen in feite nu 2 aanvoerleidingen cq retourleidingen naast mekaar.
Dat is toch een lange strook .

Gr. Piet
 

Trinity999

  • #7
Omdat ik alles uitbesteed heb bij de koop van de tegelvloer waarbij het tegelbedrijf ook de firma heeft geregeld die de vloer is komen infrezen begin ik nu mijn bedenkingen te krijgen. Ik las dat piet het heeft over 10cm.

Nu heb ik toevallig vandaag de afstand gemeten maar die is gemiddeld rond de 15cm. Ik heb aangegeven dat het als hoofdverwarming aangelegd dient te worden. Liggen de buizen nu te ver van mekaar?
Ze hebben 6 groepen gemaakt voor ca.60m2.
Dat is toch voldoende?

trinity
 

Chathanky

  • #8
15 cm is vvw. als basisverwarming. Het kan best voldoende zijn voor een goed geïsoleerde woning.
Door de aanvoertemperatuur te verhogen van de verdeler kom je al snel aan het vermogen van een vvw die 10 cm uit elkaar ligt.

Als je een 6 groeps hebt voor 60 m2 is elke groep zo`n 67 meter, als ze gelijk verdeelt zijn.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu