Beste forummers

Ik was mijn tv aan het aansluiten met een coax kabel en toen klapte een groep eruit ( puur toeval denk ik )

Dus ik dacht : stekkers eruit en dan heb ik de storing zo gevonden ...
Ik heb alles stopcontacten alle lampen ect los gehaald maar de groep blijft eruit klappen...

Daarna de stekkers in een andere groep geprikt maar dan blijft hij eruit klappen ..

Waar moet ik nog veder gaan zoeken ?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
In de installatie zelf? Misschien per abuis een schroef door een buis gedraaid? Als je de afgaande kabels van de zekering loskoppelt, kun je iig uitsluiten dat het daar inzit.
 

Remons

  • #3
Ik ben de draden aan het volgen maar sommige zitten onder een verlaagd plafond waardoor ik er niet bij kan..

Er zitten geen schroeven doorheen ... Het gebeurde plotseling terwijl alles aan stond en normaal werkte.
 

Fantomaz

  • #4
Ik zou denken aan een lekstroom via de buitenmantel van de coax.
Hangt de coax in de meterkast aan aarde?
Was het niet een aardlek/alamat die uitsprong?
Ik krijg wel eens een optater van nog aangesloten TV's. Ik weet niet of die SPANNING genoeg STROOM geeft om een differentiaal uit te laten schakelen. :?
 

Remons

  • #5
Bedankt voor alle reacties, ik heb ze een tijdje terug gelezen maar niet meer gereageerd.

Precies op het moment toen ik mijn coax kabel aansloot vloog de groep dus uit en had ik geen stroom meer.
Waar kwam ik nou 2 dagen later achter..... Dat er een leiding lekte van mijn inbouw douche.
Aan 1 kant de muur opengebroken en de leiding aangedraaid , dat is opgelost.

Nu lag er een plas van 1.50m X 0.30m en 3 cm hoog. De helft van dit water is in een elektra leiding gelopen waardoor de groep dus uit sprong ( dus niet door de coax kabel)

Een maand of 6 geleden toen het huis nog niet af was is diezelfde leiding al eens volgelopen omdat ik een flinke regenbui kreeg terwijl ik het dak aan het vervangen was en toen vloog de schakelaar ook om , maar deze ging na een week of 2 drogen weer aan.

nu ben ik inmiddels 3/4 weken veder en heb ik nog geen stroom , ik heb al met de compressor lucht in de leiding gespoten in de hoop dat het dan sneller droogt.
hebben jullie nog tips?

Het duurt natuurlijk lang eer het droog is, een pvc leiding in het beton van de verdiepingsvloer die vol met water zit....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Nieuw draad trekken, het vinyl rond de draad heeft zich volgezogen en is doorgeslagen, dat komt nooit meer helemaal goed het blijft een zwakke plek.

Trekveertje erdoor stukje T-shit eraan om het water eruit te trekken en nieuwe draden trekken.
 

Remons

  • #7
Ik wacht het nog even af.
Ik weet namelijk niet waar de kabel exact heen loopt maar ik vermoed naar een centraaldoos die boven een verlaagd plafond hangt waar ik niet meer bij kan.
Stukje t shirt eraan, handige tip👍
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
De storing zou kunnen verdwijnen, maar de isolatie voldoet niet meer om de spanning in de draad te houden.

Ik heb wel dit soort storingen opgelost waarbij de isolatie over enkele meters volledig verkoolt waren door steeds inschakelen en dan wachten tot het weer fout gaat.
Uiteindelijk moet dan toch maar een monteur komen.
 

Remons

  • #9
Aha werkt dat zo.
Ja als het niet anders kan kan ik nog draden gaan trekken maar ik sta hier niet zo op te springen, ze glijden helaas niet erg makkelijk in dit huis.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Daar hebben ze speciaal spul voor waar Cristine leDuc jaloers van word.
 

Remons

  • #11
Hahah ja dat is waar :D
 