Geluidsisolatie houten vloer

Knuppel

  • #1
Ik wil de vloeren op de bovenverdieping aanpakken geluidsisolatie voor de houten vloer.
Deze zijn van hout met daarop oude vloerplanken van 1960. De nieuwe vloer moet egaal en niet hoger zijn dan de huidige.

Onder het mom dan maar in 1x goed:
- vloerplanken verwijderen
- stroken multiplex lijmen en schroeven aan weerszijden van de balken
- tand en groef 22mm underlayment verlijmen en schroeven

Bij het openen van het plafond wordt nog van onderaf steenwol er tussen gelegd.

De vragen:
- stel dat er uitgevlakt moet worden, kan ik dit doen d.m.v. de stroken multiplex te stellen? Of verminder ik de oplegging v.h. underlayment dan te erg?
- heeft het zin om iets van vilt op de balken te leggen tegen contactgeluid (ik wil geen verende vloer, en het geheel moet geschroefd zijn). Zo ja welk materiaal? (hoogte beperking).
- moet het underlayment extra ondersteund worden? (balkafstand is +/-50cm). Kopse kanten?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Uitvlakken kan je beter op de balk doen. Op het multiplex kan je de vloerdelen niet goed vastschroeven.

De multiplex versteviging moet over de hele lengte van de balk. Dus standaardplaten van 2.44m zijn al snel te kort. Dan beter vurenhouten planken ertegenaan zetten.

Geen vilt gebruiken. Dan krijg je de vloer nooit mooi vlak/vast. Voor betere geluidsisolatie kan je beter een goede ondervloer kiezen of zelfs een ontkoppeld/vrijdragend plafond maken. Ik zou de vloerdelen ook niet lijmen, alleen schroeven.

Wat is de balkmaat en overspanning?
 

Knuppel

  • #3
IJkenhout schreef:
Uitvlakken kan je beter op de balk doen. Op het multiplex kan je de vloerdelen niet goed vastschroeven.
[...]
Wat is de balkmaat en overspanning?
Ik heb de vloer nog niet open dus kan ik nog niet zeggen. Overspanning is maximaal 4 meter. Met lijmen bedoel ik de tand/groef lijmen, mag dat ook niet?
 