Geen verwarming Nefit 2510V

Hermanus

  • #1
Naar een storing van cv ketel heb ik print plaat vervangen de ketel werkte weer prima
Maar nu geeft de ketel wel warm water maar verwarmd niet meer
Ik heb de thermostaat nagekeken en deze is goed.
Als ik een aansluiting van de drieweg klep los maak slaat de verwarming weer aan ,maar deze is dan niet te regelen met de thermostaat
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Hoi hermanus,

Hebt u het nieuwe model van de printplaat vervangen, dan dient u ook de modulator te vervangen. Is dat gebeurd :?:

Vr Gr
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Waarschijnlijk is de magneetklep defect, die moet u vervangen.

Aanvulling van cvolieboy,

Kijk bij de thermostaat aansluiting eerst of u een aan/uit thermostaat heeft.

Zoja dan kan die blijven zitten.

Heeft u nog een modulator thermostaat,dan moet de moduline 15 thermostaat er voor in de plaats komen.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #4
Aanvulling op 2 schrijvers hier boven ;

Deze magneetklep (klein zwart kastje)zit achter je Brainbox.
Om te proberen als de rest er goed uitziet: zet je thermostaat hoog! Plaats dan een lange schroevendraaier op dat zwarte ding, en geef met een hamer een lichte tik, en kijk of hij dan wel overschakelt naar cv.
Zoja dan deze magneet vervangen.

Je thermostaat moet dus wel hoog staan en geen warmwater pakken op dat moment.
Succes
 

Ron CV

  • #5
Laten we eerst maar eens afwachten wat de TS voor kamerthermosttat heeft.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Nog even zitten nadenken over uw vraag, waarschijnlijk is de boilerthermostaat de oorzaak van het niet op CV komen de oorzaak.

Want u schrijft als ik de draad van de zwarte spoel losmaak dan schakeld het toestel over naar CV maar niet op de ruimte thermostaat.

Achter het frontje waar de boilerthermostaat op geschroefd zit, zitten de draden op de boilerthermostaat maak een van de draden los (trek het stekkertje eraf) en kijk of het toestel nu wel op CV inkomt en te regelen is.

Als het nu wel werkt en de boilerthermostaat staat op de laagste stand en schakeld niet uit dan heeft u of een lekkende warmwaterkraan of de boilerthermostaat is defect.

Dan wachten we nu maar op het antwoord van de TS :mrgreen:

Vr Gr en succes ermee
 

Hermanus

  • #7
De kamerthermostaat is een Chronotherm 3 en deze heeft gewerkt met de nieuwe printplaat.
Bij het loskoppelen van de boilerthermostaat geen de verwarming weer aan en is in te stellen met de kamerthermostaat.
Houdt dit in dat de boilerthermostaat defect is?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Hoi Hermanus,

Een nieuwe boilerthermostaat monteren en alles werkt dan weer zoals het hoort.
Zet de thermostaat niet op de hoogste bewaarstand.
Dat is niet zuinig en de ketel wordt zonder reden overmatig heet.

Boilerthermostaat nr van Nefit:
Boilertherm. Tronic 36316

Denk nog even om het drukloos maken van de koude waterleiding (inlaat combinatie dichtdraaien) waar het capilair in de pijp geschroeft zit, en vergeet de pakking ring (koperkleurig) niet er tussen te monteren.

Vr Gr en succes ermee
 

Hermanus

  • #9
CV Boys

Ik heb weer warmwater en CV werkt ook weer OK

Allemaal bedankt voor de goede adviezen

Hermanus
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #10
Hoi Hermanus,

Bedankt voor de terug melding en veel succes ermee.

Vr Gr
 

Hermanus

  • #11
Nog een vraag

Het lijkt of ik minder warmwater krijg is dit in te stellen ik zag op de print plaat een potmeter TAP is deze in te stellen?

Gr Hermanus
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #12
Hermanus,

Onder de ketel (Volg de koudwater aansluiting) dus vanaf de inlaat combinatie, daar kan je een instelschroef tegen komen (inbus). Draai deze
verder open niet te ver anders kan het toestel het niet bijhouden en wordt het lauw.
Voorlopig niet aan die potmeter draaien.

Kijk tevens of je inlaat combinatie wel helemaal open staat. Succes

Ik ga er vanuit dat je met je vraag de straal bedoelt, als je de temperatuur bedoelt dan ligt het verhaal iets anders.
 