Gasverbruik stijgt met 20% na installatie HR+ ketel

Wurre

  • #1
Een jaar terug hebben we de oude vaillant laten vervangen door een Remeha 28C met een Honeywell Chromoterm thermostaat.

Vandaag de afrekening van het gasbedrijf gekregen. Meterstanden zijn correct.
We verwachtten een kleine daling...Helaas..een toename op jaarbasis van 600 kubieke meter gas.

Wie heeft een idee wat hiervan de oorzaak is? Er zijn geen veranderingen in ons CV gebruik en geen extra toestellen of veranderd gebruikerspatroon.

Remeha verwijst naar het toegenomen comfort en wijst de thermostaat en modelueerbaarheid als oorzaak aan.

Honeywell kan geen reden opgeven, maar verwerpt idee dat hun product aan de oorzaak ligt.

Aan de CV zijn wel al volgende herstellingen onder garantie uitgevoerd (na eerdere klachten ivm niet opwarmen van de woning)
- Honeywell kamerthermostaat vervangen
- Driewegklep Remeha vervangen

Dank voor jullie mening!
 

Chathanky

  • #2
Comfort is best mogelijk, als je er op tapcapaciteit voor uit gegaan bent.

Ook kan het zijn dat andere vertrekken nu beter verwarmd zijn dan met de vorige ketel. De inregeling is wat je zelf noemt verandert. (mischien nog niet optimaal)
Een combinatie van kan ook en dan loopt het wel op.

Gegevens van de jaarafrekening zijn wel betrouwbaar? Het kan zijn dat het eerste deel van de jaarafrekening van de oude ketel komt die mischien voor dit probleem gezorgd kan hebben omdat deze zijn laatste maanden niet meer optimaal functioneerde.
 

Wurre

  • #3
Het verbruik gaat enkel over de nieuwe ketel en de factuur is helemaal perfect.

Wat de "betere verwarming" van de lokalen betreft, gevoelsmatig voelt het of zijn we er zelfs op achteruitgegaan.

Vrijdag komen ze van het installatiebedrijf alles nog es nazien, die vinden een toename met meer dan 20% in verbruik ook wel beetje zorgwekkend...

En de providers maar claimen dat een HR+ een winst van tot 20% oplevert... :(
 

Xr8

  • #4
Was de 3 weg klep defect? Dan blijft de ketel maar doorstoken op de boiler, omdat deze slecht op temperatuur komt. Dit resulteert in een hoger gasverbruik.

Vergeet tevens niet dat wanneer de thermostaat niet goed ingesteld staat het boiler vat 24 uur per dag warm blijft, dit is instelbaar in de thermostaat, het is verstandig hier te programmeren tapwater uit tijdens nachtbedrijf.

Indien tijdens het nachtbedrijf wel warmwater gewenst is dan werkt dit gewoon, alleen de wachttijd zal wat langer zijn


Succes.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Ander stookgedrag misschien, krijg je ook een hoog verbruik.

Normaal had je geen klokthermostaat neem ik aan, nu gaat de cv eerder aan dan anders.

Alleen als je hem vergat te verlagen toen je weg ging of naar bed bespaarde je.
 

Klaas34

  • #6
Misschien een rare vraag. Je hebt de ketel laten vervangen door een erkende installateur. Dan heeft die, als het goed is, ook de gasleiding gecontroleerd of die wel echt gasdicht is. Dit doen ze met een speciale drukmeter.

Het komt helaas maar al te vaak voor dat we bij het controleren van een woning (zeg maar de APK-keuring) een lekke gasleiding tegenkomen. Ongeveer 25% van de woningen die wij controleren hebben een lek in de gasleiding zitten. Dit kan ook de oorzaak zijn van een te hoog gasverbruik.

Een gaslek hoef je niet altijd gelijk te ruiken. Bedoel, het kan ook best mogelijk zijn dat in de bestaande installatie een lek is gekomen, bijvoorbeeld onder de vloer.

Vraag ze ernaar of de (nogeens) de gasleiding willen controleren. Maar vraag ook naar het meetrapport wat gemaakt is na het vervangen van de cv-ketel.

Succes

ps. Ik zeg niet dat dit de oorzaak is, bedoel, 600 m³ is vrij veel voor een gaslek. Maar het kan wel een samenloop van omstandigheden zijn.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Er kunnen misschien wat algemeenheden gezegd worden over het toegenomen energieverbruik, maar dat is het dan ook eigenlijk. Het is ondenkbaar om op afstand aan de hand van een paar gegevens te bepalen waardoor het verbruik toegenomen is.

De forumregels laten niet toe, dat er een oordeel gegeven wordt, wie nu gelijk heeft, Honeywell, Remeha, of de installateur (afstelling ketel bijv.).

Gezien het gegeven dat de ketel onder garantie valt is toch het enige juiste aanspreekpunt de installateur!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Maart en April waren toch vrij koude maanden?
 

Twanomega

  • #9
Hoi

Heb dit verhaal al vaker gehoord in 99% van de gevallen heeft dit te maken met de instelling van de thermostaat.
Met name het opstarten 's morgens.

Advies kloktijden controleren en controleren hoe je warm water geregeld word via de kamer thermostaat en even kijken op de instelling van de ketel of de booster functie aan /of uit staat. Er zijn nog wat instel mogelijkheden op de ketel maar daar zou ik als leek van afblijven laat dat aan de installateur over.

PS. De nacht temperatuur niet te laag instellen +/- 16 a 17 graden.
 

Twanomega

  • #10
Ik vergeet nog wat te vragen.
Welke kamer thermostaat.. die bij de ketel geleverd kan worden of heb je echt de chronotherm.??

Advies neem de celsia van remeha die hoort ook bij de ketel.
 

Chathanky

  • #11
Of stookt de ketel weers afhankelijk? (buitenvoeler)
 

Wurre

  • #12
Vandaag de installateur over de vloer gehad. Alles gemeten en nagezien en niets eigenaardigs gevonden. Geen stiekum gaslek, geen foute instellingen en de Chronoterm (aangekocht op aanraden installateur) stond prima. Is ook geen buitenvoeler aangesloten.

Met kopij van de gasfactuur gaat de installateur nu het hoofd erop breken.

Wie in deze gelijk heeft of niet is niet mijn probleem. 600 kuub extra op de eindafrekening wil ik volgend jaar graag vermijden.

Installateur vindt ook dat hier toch wel iets vreemd aan de hand is.

Het idee van Xr8 ivm instellingen warmwatervat ga ik nu ook aankaarten.

Klusidee Kees, ik sluit me er helemaal bij aan. Alleen jammer dat je als consument toch wel behoorlijk van het kastje naar de muur vliegt en terug.

Ik hou jullie op de hoogte.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #13
Heb je ook overwogen om de gasmeter te laten ijken/vervangen?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #14
Wurre schreef:
Klusidee Kees, ik sluit me er helemaal bij aan. Alleen jammer dat je als consument toch wel behoorlijk van het kastje naar de muur vliegt en terug.
Dat begrijp ik heel goed en vind ik heel vervelend voor je, maar Klusidee is gewoon niet de site om daarover te klagen, ook niet indien de installateur onverhoopt geen resultaat boekt.

Daarvoor zijn consumentensites, trosradar etc.

Wij houden ons uitsluitend bezig met daadwerkelijke technische raad (indien mogelijk), niet met de juridische (e.d.) aspecten achter leverancanties.
 

Twanomega

  • #15
Hoi,

Er is nog 1 ding wat jezelf kunt controleren, wat ook een hoger gasverbruik veroorzaakt.
Kijk eens aan de onderkant van het toestel daar zullen als het 2 koperen leidingen zitten.
De koud water toevoer (rechts) en warm water (links) 15 mm.
Draai de warm water kraan ergens open (badkamer bv ) dan moet de linker leiding warm worden (pas op kan ook heet worden) is dat zo dan zijn die twee goed aangesloten zoniet dan heb je het probleem gevonden.

Ik heb dat zelf al een paar x bij de hand gehad komt wel vaker voor.
Twan
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #16
Ik zag dat Frank het over de gasmeter had, hier even het volgende over.

Wanneer men de gasmeter wil laten ijken, dan is dat uiteraard mogelijk.
Alleen wanneer blijkt dat er niets aan de hand is met de gasmeter, dan draait de klant op voor de ijkings kosten, en die zijn niet mals.

Wanneer de gasmeter goed blijkt te zijn bij de ijking, dan zal de monteur voor de zekerheid vaak toch een nieuwe meter plaatsen, en weet je eigenlijk pas na een jaar of dit geholpen heeft.

Kleine optie om toch (helaas tegen kostprijs) een andere installateur een second opinion te laten geven omtrent afstelling, gaslek, huisdrukregelaar controle.
 

Xr8

  • #17
Mits de installateur u een chronotherm modulation heeft verkocht, is ook met deze thermostaat de warmwater voorziening uit te schakelen, dit is instelbaar in het menu.

Dit staat beschreven in de handleiding.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu