Gasleiding naar garage

Osc

  • #1
Hallo,

Ik ga een 23 KW combiketel ophangen in de vrijstaande garage.
Daarvoor ga ik een tyleen (met gasteckeur) leggen over 23 horizontaal en dan naar de zolder van de garage.

In beide gevallen ga ik met 22mm koper tot aan buiten en de laatste meter voor de ketel wordt 15 mm

Welke diametre moet de tyleen hebben. ??

(ik heb hier al linkjes gevonden naar tabellen maar daar kon ik niet mee uit de voeten) Wie kan me helpen

bvd
 

Ceevee

  • #2
Hallo,
Het ligt er aan hoe lang de 22 mm buis tot buiten is (vanaf de gasmeter).
Zijn op deze buis nog meer toestellen aangesloten ?.
 

Osc

  • #3
Ik ga eigenlijk direct naast de gasmeter een t stuk plaatsen. Aan de ene kant blijft de huidige leiding zitten, andere kant gaat naar buiten. Zal dus gaan om 1 a 1.5 meter (vanaf de meter) waarna hij buiten overgaat op Tyleen

Kan ook dat eerste stuk vanaf de meter uitvoeren in 28 maar weet niet of er zulke grote gaskranen zijn
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Tyleen voor een gasleiding gebruiken ??
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Ja.
 

Fiesiekus

  • #6
Betreffende het gebruik van tyleen in de grond; dit is toegestaan. Deze buis/slang dient echter wel voorzien te zijn van GASTEC-QA keurmerk voorzien te zijn. Indien de slang geel van kleur is hoeft er geen geel lint meer boven te liggen, indien de slang nog zwart is dan wel een geel lint (evt. met opdruk GAS) erboven leggen (ong. 10 cm hoger).
 

Ceevee

  • #7
Tyleenslang 32 mm is ruim voldoende.
Slang en koppelingen met gaskeur gebruiken.
Bij de gasmeter is 22 mm koper voldoende, wel een afsluiter plaatsen.
In de garage 22 mm tot bij de ketel dan naar 15 mm verlopen.
Combiketel in de garage dient een gesloten uitvoering te zijn.
 

Xr8

  • #8
Of een gaskraan 28 knel bestaat? Kan zijn dat je dan een 1" kraan nodig bent met twee puntstukken 28 x 1". Zoals al gemeld moet het kleine stukje bij de meter makkelijk in 22mm kunnen.

Succes.
 

Fiesiekus

  • #9

Osc

  • #10
Bedankt voor de tips!

Ik ga de koperen gedeeltes uitvoeren in 22 en het Tyleen gedeelte in 32. Tyleen/koper overgang plaats ik buiten en laat ik in de schutbuis zakken. Gehele tyleen plaats ik door een sterke schutbuis (voormalige gasleiding van 110, in geel) waar ook de tyleen waterleiding bij in komt en als alles klaar is zal ik hem afpersen ter controle.

Iemand voor dat laatste nog tips?

bvd
 

Fiesiekus

  • #11
Heb je voor afpersen, zelf de apparatuur?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #12
Laat de leiding afpersen door een installateur, die heeft de goed apparatuur, een leek moet niet zelf een gasleiding willen afpersen, ook de verzekering zal dat niet willen en bij calamiteiten waarschijnlijk niet uitkeren.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu