Gasblok Nefit 2520 vervangen -> minder warm water

SpongeRob

  • #1
Onlangs is bij onze Nefit 2520V het gasblok vervangen. Vanaf dat moment wordt het water minder warm, max 65 graden. Onze "huismonteur" kan pas volgende week, maar had het over het opnieuw afstellen van de ketel. Ik ben zelf redelijk handig: kan ik dit zelf uitvoeren indien dit de oorzaak is?

Dank voor hulp!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ja geen probleem heeft u een gasanalyzer en een gasdrukmeter?
 

SpongeRob

  • #3
Wat een snelle reactie, bedankt :D .
Nee helaas beide niet in het bezit, ik wacht dus maar op de monteur. Dacht dat het misschien een simpele schroef zou zijn die ik kon bijstellen.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
Gasanalyzer heb je bij dit toestel niet nodig....
Enkele een gasdrukmeter om de luchtdruk te meten, en de gasdruk af te stellen....
 

SpongeRob

  • #5
Monteur net geweest: heeft e.e.a. bijgesteld en water wordt weer warmer. Overigens zonder apparatuur; hij ging alleen met een schroevendraaier en een waterpomptang te werk.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #6
Als die de gasdruk heeft afgesteld heeft die het op gevoel gedaan :?

Meten is weten :wink:
 