Blokhut met luifel voor brandhout (max belasting is 1 ton/m²), ernaast komt nog een hondenkennel.
In de blokhut komt er tuingereedschap etc. Blokhut zelf heeft een geïsoleerde vloer en zal niet verwarmd worden binnenin.

Voor deze constructie voorzie ik 10cm beton- en steenpuin, en daarboven 15cm gewapend beton. De betonplaat zal 14m bij 4.5m zijn.

1. zijn er uitzettingsvoegen nodig? Ik dacht dat deze om de 10m aangeraden werden, maar... is dit niet enkel binnen in een woning (warmteverschillen.. <-> blokhut is niet verwarmd)?

2. is er een vorstrand nodig? of anders gezegd: wat is het risico als ik geen vorstrand laat gieten?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Binnen in een woning heb je kleinere warmteverschillen dan buiten. Risico zonder dilatatie is dat er een scheurtje inkomt. Die ga je niet eens terugvinden. Niet nodig dus.

Vorstrand is bedacht om te voorkomen dat er een ongelijke zakking optreedt, omdat de vocht in de grond onder de vloer gaat bevriezen. Als het een cm zou zijn, is het al veel. Ook dat risico is dus bijzonder klein, maar als je zo'n groot ding gaat bouwen, zou ik altijd een (minimale) vorstrand maken.
 

Rom

  • #3
Hartelijk dank voor je antwoord :)
 