Fasto brainbox storing 4

Jbhill

  • #1
Ik ben 6 weken op vakantie geweest ( spanje 24 graden...,) toen ik wilde douchen.

Gaf mijn fasto brainbox storing 4 aan, en water was steenkoud...
Dus waterdruk bijgevuld tot 2... steeds storing 4.
Loodgieter bijgehaald, brainbox gemeten, aangesloten, alles werkte,
even... later weer storing 4.

Voeler ok, driewegklep goed.

Er is ooit een dergelijke storing geweest en ook na plaatsen nieuwe brainbox bleef de storing.
Zijn er storings gevoelige draden? Of iets dergelijks bekend?

We willen graag wat warmte...
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
Defecte pomp is mijn eerste gedachte bij deze storing.
Kan ook nog de sensor zijn in het aanvoercircuit van de ketel, maar dat is redelijk zeldzaam.

Verder ga ik er vanuit dat je na het bijvullen de ketel hebt ontlucht cq de automatische ontluchter hebt horen ontluchten...
 

Jbhill

  • #3
Natuurlijk,
leuk om zo direkt geholpen te worden.....
Hans
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
Is het probleem al verholpen dan???
 

Jbhill

  • #5
Probleem is nog niet verholpen, maar ik ben bevestigd met mijn idee erover, die ga ik morgen direkt uitproberen.

Ik ga met een schroevendraaier "naar de pomp luisteren, de sensor is doorgemeten en goed bevonden door de installateur.

Morgen komt de nieuwe brainbox, als alles dan goed werkt zat het in de box, maar normaal gesproken gaan kleppen en kranen na lange stilstand eerder vastkoeken...

Ik dacht zelf eigenlijk aan een slechte verbindings draad of kabel, want volgens mij gaan boxen niet zomaar stuk.

Jaren terug heb ik bij een verwarmingsbedrijf in Haarlem gewerkt: relatief weinig klachten over boxen.
Meestal vervangen voor de zekerheid...

Wat er gebeurd zou kunnen zijn:

Begin oktober naar Spanje gegaan, ketel op nachtvorststand..
Ketel bijna buiten gebruik, de aanvoer en afvoer koppelingen bij de ketel "zweten".

Druk loopt erg terug, water wordt erg heet, er gaat het een en ander uitzetten.

Er gaat wat stuk?
Thermostaat, voeler? :roll:

Trouwens dit is een super site...

Mijn reeds vergeten kennis heb ik aardig opgehaald...

Fijne avond verder en bedankt Gorp

Hans
 

EdP

  • #6
Eigenlijk zou je (of de monteur) de kast even open moeten maken om te kijken welke Servicecode hij aangeeft. De minischakelaar 1 zet je dan in stand S van Service. Bedrijfscode 4 kan met een van de volgende servicecodes gepaard gaan:
  • 27 Sensor of bedrading defect --> Actie 16
  • 22/48 Ingestelde aanvoertemperatuur is bereikt --> Actie 2/24/12/14/15/13
Acties
  • 2. Geen storing
    12. Water bijvullen.
    13. Circulatiepomp vervangen.
    14. Ontluchten.
    15. Te kleine tapwaterdoorstroming.
    16. Controleer en/of vervang de sensor of de bedrading.
    24. Het toestel heeft de ingestelde aanvoertemperatuur bereikt. De warmteproductie is hoger dan de afname. Er staan bijvoorbeeld veel radiatoren dicht. Dit is dus geen storing.
Bron: Technische documentatie

Je moet alleen wel even weten hoe je de Servicecode uitleest. Dit doe je door van het symbool dat in stand S wordt weergegeven de segmenten als volgt op te tellen:
Code:
<i>
</i>    1
    --
32 |  | 2
    --
16 |  | 4
    --
    8
Het middelse segment is 64 waard. Dus stel dat je de volgende code leest:
Code:
<i>
</i>      | 2

      | 4
    --
    8
dan is dat 2 + 4 + 8 = 14.
Niet vergeten weer de minischakelaar in stand B terug te zetten.

Wat ben ik blij dat de Technische Documentatie dichtbij m'n ketel hangt...
 

Jbhill

  • #7
Opgeteld 27 dus storing 16...... sensor goed (draadje moet dus slecht zijn... :idea:

Ik haal even uit mijn herrinering:
Toen 10 jaar geleden de cv geplaatst werd, heb ik ook door een ander bedrijf vloerverwarming laten aanleggen. Er waren regelmatig storingen, die werden door de installateur gekweten aan de "lekkage"van de vloerverwarming (was niet waar).

Enfin, na 1 jaar heeft de installateur alles uit elkaar gehaald, alles geruild,
na een week in de kou gezeten te hebben.
Fout bleef, Fasto fabrieksmonteur erbij gehaald.
Die was binnen een minuut weg, zekering geruild, alles klaar.. :lol:

Installateur bijna gek... (uren werk)

Ik verwacht dat er een slordigheidje in de cv zit, wat telkens even de kop op steekt.
Maar ja na 10 jaar geen garantie meer, hoewel het volgens mij een verborgen gebrek is... :x

Ik ben dus niet erg blij met Fasto... Volgende ketel wordt dus geen Fasto.

We zullen morgen verder zien.

Maar er zijn ergere problemen...

Gorp en EdP
Evengoed bedankt voor deze superieure service...
 

Jbhill

  • #8
Oplossing klacht fasto brainbox...

Bij plaatsen nieuwe brainbox storing verholpen.

Ketel gelijk schoongemakt, brandt prachtig...

Bijkomend:
De hoofdkraan stond strak vast, maar stond op 50%...doorlaat. Is verholpen...
De aan en afvoerkoppelingen, schoongemaakt en nieuwe ringen geplaatst. Lekkage opgeheven..

Evengoed, stond ik versteld voor de snelle manier van degelijk informeren, waarvoor nogmaals dank... :P

Volgens ons gaat de ketel nog wel weer even mee, hopelijk klachtenvrij!
Hans.
 

EdP

  • #9
Mooi dat het opgelost is, dank voor de terugmelding.
Nu zie ik dat ik Actie 16 vergat te vermelden, dat zal ik voor de volledigheid toevoegen zodra ik de handleiding weer binnen handbereik heb.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu