Extra groep in groepenkast - elektricien bijhalen?

Nark5104

  • #1
Ik wil een extra groep in de groepenkast plaatsen. Er is nog ruimte voor (zie foto) maar hij moet wel op de aardlek en die zitten vol.
Nu las ik dat je 4 groepen op 1 aardlek mag plaatsen en er zitten er nu 3 op dus dat zou moeten kunnen??

Maar hoe kan ik nu het beste deze nieuwe groep op de aardlek zetten? Of kan het tóch niet?

Op de foto de groepenkast.
IMG_20200713_195304.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Haal hier maar zo snel mogelijk een electricien met zegelrecht bij. De draad van meter naar hoofdschakelaar loopt nu via kroonsteentjes, dat is absoluut verboden, gevaarlijk, knoeiwerk en nog heel veel meer. Dat moet spoedig worden aangepast.

Sowieso vind ik het een knoeikast; alles kriskras door elkaar, zwarte fasedraden, kabels ingevoerd zonder wartel etc. etc.

Maar als antwoord op de vraag; ja je kunt er inderdaad nog twee groepen bij laten zetten want er mogen 4 groepen per ALS.
 

Nark5104

  • #3
Ik heb het gelukkig niet zelf aangesloten. Maar ik zal er inderdaad snel naar laten kijken. Bedankt voor je antwoord en je belangrijke tip.
 