Expansievat vervangen. Juiste gekocht?

Jobson1980

  • #1
Hallo,

2 maand terug is mijn CV ketel vervangen door een Nefit Proline CW4.
Nu wil ik ook het expansievat vervangen omdat de druk terugloopt naar 1,0 nadat ik hem bijgevuld heb. Bijvullen gaat ook vrij snel. Dus ik dacht expansievat stuk.
Als ik op het vat tik klinkt de onderkant massief en de bovenkant hol. Lijkt me dus niet goed (ophangpunt is aan de bovenkant).

Nu is het defecte vat eentje van 18Liter / 0,5 Bar. Ik heb weer zo'n zelfde gekocht bij de lokale bouwmarkt. Maar is de voordruk wel goed?
Het vat hangt onder de keuken in de kruipruimte. Onze woning heeft een begane grond en 1 verdieping. Hoogste punt is dus de designradiator in de badkamer en dat is totaal 5m hoger dan het expansievat. Is de 0,5bar voordruk dan voldoende?

Vat vervangen is kwestie van ketel uit, installatie aftappen, vat eraf, vat erop (met teflon tape), en weer vullen van de installatie. Of vergeet ik nog iets?

En dan nog het overstortventiel.. Dat schijn je ook te moeten vervangen? Of hoeft het niet perse? Hoe weet ik of die kapot is? Hij zit aan de aanvoerleiding ook onder de keuken. (het vat zit aan de retourleiding).

Nou ik hoor jullie antwoorden wel..
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
1 Bar voordruk is als het beneden hangt,dus bij u.

18/1 plaatsen/vervangen.

Overstort controleren of die lekt,dan gelijk ook vervangen.

Succes
 

Kacheltje

  • #3
Dag Andre26,

Met 5 meter installatiehoogte zit net aan de grens om nog een 0,5 bar expansievat te plaatsen.
5 meter is 0,5 bar. Je kan zoals Utreg aangaf een 1 bar vat plaaten en soms kan dit wel handig zijn als de ketel boven staat en het vat beneden.
Er zijn veel ketels die minimaal 1 bar voordruk nodig hebben om goed te functioneren. Normaal hoort het vat bij de ketel te staan maar je hebt in jou geval een andere situatie.
Dat de druk snel weg is kan te maken hebben met een slecht expansievat waardoor de overstort aangesproken is geweest. Oudere overstorten hebben de neiging om te blijven lekken. Mocht dat het geval zijn vervang je deze ook.
 

Denkerd

  • #4
Dag Andre,
Andre26 schreef:
2 maand terug is mijn CV ketel vervangen door een Nefit Proline CW4.
Nu wil ik ook het expansievat vervangen omdat de druk terugloopt naar 1,0 nadat ik hem bijgevuld heb. Bijvullen gaat ook vrij snel. Dus ik dacht expansievat stuk.
Dat is een zeer voor de hand liggende conclusie.
Andre26 schreef:
Als ik op het vat tik klinkt de onderkant massief en de bovenkant hol. Lijkt me dus niet goed (ophangpunt is aan de bovenkant).
Hiermee is de fabel weer bewezen, dat je uit het ‘tikken’ ook maar iets kan afleiden. Ik hoop dat die onzin verhalen eens ophouden.

Zou je er iets uit willen afleiden, dan moet naar de constructie van het ding de onderkant normaal iets ‘hol’ klinken, en het bovenste gedeelte juist massief.

Dat werkt dus niet, enige juiste manier is verstandig demonteren en voelen of het membraam tot aan de aansluiting reikt. Daarnaast zou je, als je over stikstof of perslucht beschikt, eventueel de voordruk nog kunnen controleren.
Andre26 schreef:
Nu is het defecte vat eentje van 18Liter / 0,5 Bar….. Maar is de voordruk wel goed? Het vat hangt onder de keuken in de kruipruimte. Onze woning heeft een begane grond en 1 verdieping. Hoogste punt is dus de designradiator in de badkamer en dat is totaal 5m hoger dan het expansievat.
Het wordt in dit verhaal jammer genoeg niet duidelijk waar de ketel zelf nu hangt. Dus is er niet te oordelen over de huidige plaats van het expansievat.
Andre26 schreef:
Is de 0,5bar voordruk dan voldoende?
Zoals eerder al gesteld, het zou net kunnen. Een en ander hangt ook af van de inhoud (en niet de capaciteit!) van de installatie. Een vat 18 / 0,5 kan in de kelder net te kort zijn, maar op zolder goed voldoen. Een vat 25 / 0,5 in de kelder kan weer prima functioneren, evenals een 18 / 1,0
Andre26 schreef:
Vat vervangen is kwestie van ketel uit, installatie aftappen, vat eraf, vat erop (met teflon tape), en weer vullen van de installatie. Of vergeet ik nog iets?
Emmertje en dweil achter de hand houden, en er bedacht op zijn dat het vat wat kan wegen!
Andre26 schreef:
En dan nog het overstortventiel.. Dat schijn je ook te moeten vervangen? Of hoeft het niet perse?
Gelukkig moet je helemaal niets als je het zelf doet. Het is wel handig om een reserve achter de hand te hebben.
Andre26 schreef:
Hoe weet ik of die kapot is?
Kennelijk heeft die nog niet aangesproken, anders zag je hem wel druppelen. Niet aan gaan draaien, anders komt die reserve zeer van pas!
Andre26 schreef:
Hij zit aan de aanvoerleiding ook onder de keuken. (het vat zit aan de retourleiding).
Is in principe de juiste plaats, en dan kort na de ketel. En zoals al gesteld, het expansievat kort voor de ketel

Check de handleiding van je ketel of dit voor dit toestel ook zo is.
Nico
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
Denkerd schreef:
Andre26 schreef:
Als ik op het vat tik klinkt de onderkant massief en de bovenkant hol. Lijkt me dus niet goed (ophangpunt is aan de bovenkant).
Hiermee is de fabel weer bewezen, dat je uit het ‘tikken’ ook maar iets kan afleiden. Ik hoop dat die onzin verhalen is ophouden.

Zou je er iets uit willen afleiden, dan moet naar de constructie van het ding de onderkant normaal iets ‘hol’ klinken, en het bovenste gedeelte juist massief.
Denkerd, lees dit stukje nog eens goed door, je zit je zelf tegen te spreken,
Andre26 geeft juist aan dat de onderkant vol klinkt en de bovenkant hol,
dus volgens je eigen uitleg kan je het dus wel degenlijk horen, hiermee
is het dus bewezen dat het geen fabel is :mrgreen:
Uiteraard is het een indicatie middel, en geen test met 100% zekerheid,
alleen wat ik in dit geval niet begrijp, is waarom er recent een nieuwe
cv-ketel is geplaatst, maar geen nieuw vat??? de logica ontbreekt totaal :wink:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
@ Denkerd, wilt u wat minder quotes gebruiken en in uw antwoord aangeven waar het om gaat ?
Dit is opnieuw een vrijwel onleesbaar verhaal waar herhalingen van teksten van anderen in voor komen, dat is nergens voor nodig.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #7
@Jan, het is persoonlijk maar ik vind deze reactie wel duidelijk en juist zeer duidelijk.

Met alle respect maar op alle fora waar ik actief ben als lid, modje of admin waardeer ik dit soort reacties, ze zijn duidelijk en geven precies aan waar op gereageerd word.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Dat vindt ik ook.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Ik denk dat het voor jullie wel duidelijk is maar voor een leek niet, die ziet door de bomen het bos niet meer.
We streven er naar het forum juist zo overzichtelijk mogelijk te maken voor leken, daarom mijn reactie op het bericht van Denkerd.

Graag weer on-topic.
 

Jobson1980

  • #10
Nou daar was ik weer..
Om nog even een vraag te beantwoorden. De ketel hangt ook in de keuken. In een keukenkastje. Dus vlak bij het vat.. Alleen dan ong een meter hoger..

Maar nu... Ik heb een nieuw vat gekocht.. En de installatie afgetapt.. Lastig overigens want via het aftappunt bij de ketel kwam er maar weinig water uit. De rest moest via het aftapkraantje die ook in de kruipruimte onder de keuken hangt. Vlak bij het expansievat. Alleen daar kon geen slang op. Dus met een paar emmers alles eruit gekregen.

Maar nu zit het oude vat muur en muur vast. Ik krijg er nauwelijks grip op. Ook omdat het dus laag hangt in de kruipruimte waar het hooguit een meter hoog is. Het vat hangt zowat op de grond... Geen beweging in te krijgen.. Iemand nog tips?
 

Denkerd

  • #11
Dag Andre,

Die plek is in principe goed. Welke waarde heb je nu gekocht?

Het probleem bij ledigen van de installatie komt wss door dat er geen lucht toe kan treden. Hoger op een ontluchtingskraantje openen kan veel schelen (niet vergeten te sluiten!).

Vervang nu je het leeg hebt, gelijk de aftapkraan voor een makkelijker exemplaar.

Ja, dat vast zittende vat. Sterkere kerel erbij, meer grip met een zemen lap erom, soort ketting tang van oude fietsketting maken, het zijn maar een paar ideeën. Is het vat normaal bereikbaar, dan kan warmstoken nog wel is helpen. Maar buiten dat er vaak, zeker indien defect, water in blijft staan, geeft dat buiten brandrisico ook geen soulaas.

Beter het vat met koppeling en stukje leiding af te zagen, en het geheel opnieuw te monteren. Mits ie natuurlijk niet aan een vatconsole hangt. Dan moet je het hele zaakje even uit de kruipruimte halen. Het is dan aan jou of je probeert het alsnog los te krijgen, of een compleet nieuw setje monteert.

Was de rest van mijn vorige verhaal je duidelijk?
Nico
 

Jobson1980

  • #12
Het is inmiddels gelukt.. gewoon ff kwestie van boos maken.
Nieuwe 18/0.5 hangt er inmiddels in. Installatie gevuld en ontlucht.

Bedankt nog voor de tips!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
@ Denkerd, bedankt. :prima:
 