Enkele Radiatoren blijven koud

Hilversum

  • #1
3 maanden geleden is een nieuwe cv geplaatst met enkele nieuwe radiatoren door een erkend installatiebedrijf.
Het huis en de oude installatie zijn uit 1957, de bestaande radiatoren in de woonkamer, 4,5 meter lang en dikke pijpen, wordt prima warm, de overigen (nieuwe)radiatoren niet of nauwelijks.

Installateur is al 2x teruggeweest, ontlucht, draaiduur en toerental anders ingesteld etc.
Beetje geholpen, maar niet optimaal.

Ik denk dat er een soort leidingverdeler na de ketel moet komen die het hete water beter over de dikke en dunne leidingen verdeeld. Bestaat zo iets of moet dit anders worden opgelost?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Ja zeker bestaat zoiets, dat heet inregelen.

Als u hier bij zoeken inregelen intypt dan vind u wat u zoekt.

Of dat zomaar mogelijk is bij uw installatie kan ik hier vandaan niet beoordelen.

Als inregelventielen ontbreken of als het niet mogelijk is, zal eerst aan die voozieningen moeten worden gedacht.

Vr Gr en succes ermee
 

InstallateurRdam

  • #3
Aanvoer\retour niet gedraaid naar de nieuwe radiatoren?
 