Electronische garagedeuropener

Jbhdijkema

  • #1
Ik heb het volgend probleem; ik heb een Chamberlain MotorLift ML500 gemonteerd, begin- en eindstop ingesteld motor ingeschakeld deze ging draaien tot eindpunt, en reageert nu niet meer. Soms alleen een relais klik. Wie kan mij helpen, wat doe ik fout?

Alvast bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Heb je de eind sensor zelf aangesloten op de besturing?
Het kan zijn dat je deze niet op de eindaansluiting hebt zitten maar op een aanwezigheids detector.
Nu zou de deur dus ' zien' dat er iets tussen de deur zit en dus niet reageren.
Wat gebeurt er als je het eindpunt 20cm verder naar achteren zet?
 

Jbhdijkema

  • #3
Als ik die sensor verder vooruit plaats gaat de motor weer lopen en stop weer, maar wil dus niet open
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Lijkt er toch op dat je sensoren verwisseld hebt.
Kijk daar eens goed naar.
 

Jbhdijkema

  • #5
Ik heb het probleem voorgelegd vandaag bij de importeur, de storing is verholpen, bleek dat ik de schroefjes van de sensoren met een machnetische schroevendraaier had vastgezet daardoor werken de schroefjes als magneet. schroefjes eruit gehaald en nu werkt het perfect.

bedankt
 

Ronald42

  • #6
Daar waren wij nooit opgekomen. :roll: :mrgreen:
 

Gerrit

  • #7
Euh...nee. Ik heb hier niet geantwoord, het wel gevolgd, maar daar had ik ook nooit aan gedacht.
Zo zie je maar hoe nuttig en leerzaam dit forum is. :wink:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Nicholas Tesla wist dit toch al :lol:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu