Eén van de Radiatoren wordt niet meer warm

DCB

  • #1
Hoi,

Een van mijn radiatoren wordt niet meer warm, de rest wel gewoon gloeiend heet.

De radiator is 6 weken niet gebruikt, maar verschillende andere langer niet en die doen het wel.

De kamer waar de betreffende radiator in hangt, heeft het raam afgelopen week open gestaan.

Kan ie bevroren zijn? Lijkt me eigenlijk sterk, of kan het iets anders zijn? Het hele systeem is 4 jaar oud, knop lijkt goed te draaien.

Bedankt voor jullie tips!
 

Geus

  • #2
Heb je hem ontlucht? Lucht in de radiator kan een goede werking belemmeren.
 

DCB

  • #3
Eens, maar 6 weken terug deed ie t nog en bovendien doet ie nu helemaal niets meer, ook niet een beetje.

Ik zal m vanavond ontluchten, maar kunnen er nog andere oorzaken zijn?

Vanochtend was de radiator overigens nog steeds niet warm, dus ik denk niet dat het bevriezing kan zijn, het huis is inmiddels wel wat warmer geworden.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Wat voor een kraan zit er op

Gewone of thermostaat kraan?
 

DCB

  • #5
Een gewone van "Herz". Heb kapje eraf gehaald, naast de "knop" leek ook de daadwerkelijke "kraan" zelf open te draaien, althans het messing in de "knop" draaide mee.
 

KlusRob

  • #6
Wat gebeurt er als je de thermostaat flink omhoog zet en alle andere radiatoren in huis dichtdraait?
Als er lucht in de radiator of de leidingen er naartoe zit, wordt dit er nu uitgedrukt.
Zo merk je ook of het aan de knop ligt, of dat je ergens anders moet gaan zoeken.

Als de radiator dan warm wordt, probeer dan een voor een de andere radiatoren erbij aan te zetten, en controleer of de probleemradiator warm blijft.
Kijk, als deze warm blijft, ook wat er gebeurt als de thermostaat uit heeft gestaan (en er dus geen doorstroming is geweest), of de radiator dan weer warm wordt met de andere radiatoren open.

Groet, Rob
 

DCB

  • #7
Ik ga het vanavond proberen, bedankt!
 

DCB

  • #8
Helaas helaas, hij doet t nog steeds niet.

Ontlucht was ie al, er kwamen direct druppels uit.

Vervolgens heb ik alle radiatoren dichtgedraaid op de betreffende na, maar nog steeds geen warmte.

Ik heb het voetventiel bij de uitgang helemaal open en dicht gedraaid, maar ook niets.

Iemand tips???
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Misschien is de aanvoer of retour toch ergens bevroren, zet een ventilatorkachel in de kamer, richt die op de pijpen en kijk of dat helpt.
 

SC_Deventer

  • #10
Hetzelfde probleem had ik deze week bij een kennis.
Ik ben er geweest, heb extra water bijgevuld voor meer druk, alle andere radiators dichtgedaan, ontlucht maar niks. Ik heb de pomp op continu rondpompen gezet. Ook niks.

Later een monteur erbij, die deed dezelfde dingen. En bekeek de ketel. Na een uur kwam hij erachter dat de driewegverdeler stuk was. Na vervanging was alles ok.
Ik heb er verder geen verstand van, weet niet hoe het een met het ander te maken heeft.
Maar t hele huis wordt nu wel warm.
 

DCB

  • #11
@Jan: het is vrijwel uitgesloten dat er nu nog ergens iets bevroren is, maar we zullen zien, het huis staat te loeien.

@Deventer: Ik weet ook niet wat een driewegverdeler is, maar ik heb de installatie samen met de monteur aangelegd. Deze radiator zit als ik het wel heb, gewoon op dezelfde hoofdleiding als alle andere radiatoren.

Iemand die weet wat een driewegverdeler is?

Andere mogelijkheden? Ik snap er niks van!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #12
Heeft niets met de driewegklep te maken, de andere radiatoren doen het immers wel.
 

DCB

  • #13
Kan het zijn dt de kraan het neit meer doet? Ze zijn pas vier jaar oud, maar ik kan niks anders bedenken.


Hoe kan ik dat controleren? Herz kraan. Messing in binnenwerk lijkt mee te draaien...
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #14
Je kunt proberen om het voetventiel dicht te draaien, en vervolgens de ontluchter even open. Als er dan geen water en geen lucht uit komt, zit de verstopping in de aanvoer.
Vervolgens zou je dan de kraan kunnen uitsluiten door deze te demonteren.
als er wel water uit komt, kun je in de retour verder zoeken.
 

DCB

  • #15
Ik wilde net je advies opvolgen Ingmar, en terwijl ik de voetventieldop losdraai, voel ik tot mijn verbazing dat de radiator warm is...

Ik snap het niet, maar iedereen bedankt voor de adviezen. Ik kan alleen maar bedenken dat er of een prop losgeschoten is of dat er toch iets bevroren was, hoe onwaarschijnlijk ook.

Bedankt!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu