Een thermostaat geschikt vor NC zoneklep op een NO zoneklep?

Sarge01

  • #1
Ik heb nog een ander topic open staan over de Siemens REV200 en stadsverwarming, maar in mijn speurtocht kwamen mij nieuwe problemen/ mogelijkheden om de hoek kijken. Vandaar even een nieuw onderwerpje.

Er zijn wat problemen met de aansluiting van mijn nieuwe thermostaat.
In de extra beschrijving die ik van Siemens heb gekregen staat dat hij geschikt is voor zone-afsluiters (spanningsloos gesloten).

Als ik de draden allemaal los haal achter de thermostaat en niets aansluit, gaat de verwarming maximaal werken. Normaly Open dus.

Even de vorige situatie:



3 draden: Bruin op 1COM / Zwart op 2 N/C / Blauw op 3 N/O

Nieuwe situatie:



3 draden: Bruin op L / Zwart op L2 / Blauw afgedopt (advies elders op forum gelezen om af te doppen, maar vraag me wel af of ik blauw echt niet nodig heb)

Ik had eerst zwart op L1 maar dat deed niets. De verwarming bleef maximaal draaien.

Het mooie is nu, dat het systeem werkt. Als er warmte vraag is gaat de thermostaat zijn werk doen en als de temperatuur is bereikt gaat de verwarming netjes uit.
Feit blijft wel dat er nu een thermostaat die voor N/C geschikt is op een N/O aangesloten is. Ik weet niet of dit risico met zich mee brengt m.b.t. de spanningen op de klep enz. We praten namelijk wel over een 220v installatie.

Voor de duidelijkheid nog het schema van de Siemens:



En het datablad van de klep (082F1123)



Ik hoop echt dat iemand mij snel meer duidelijkheid kan geven. Ik heb al heel wat telefoontjes gepleegd en ben al heel wat uurtjes verder en dat alleen voor een nieuwe thermostaat. Mijn eerste idee was 3 draden weer aansluiten en proberen maar :cool: Dat bleek toch wel even anders uit te pakken :roll:

P.S.
Ik kan niet vinden waar de 3 draden in de muur over gaan in het draad systeem van de zoneklep. Gezocht en nog niets gevonden.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Als je de zwarte op L2 aangesloten hebt, en alles werkt dan zit er nog ergens
een "regelding" tussen.
Klepmotor is spanningsloos gesloten, en moet dus spanning krijgen om de klep
open te sturen.
Dat zou je in dit geval moeten doen door bruin op L, en zwart op L1.
Aangezien dat niet werkt, moet je zwart op L2 aansluiten.

Dat heb je correct gedaan.
Nu alleen nog even uitzoeken wat er nog meer tussen zit.
PS, blauw heb je in dit geval niet nodig.
 

Sarge01

  • #3
Dag Ronny,

Bedankt voor je antwoord. De klep is juist spanningsloos open. Hij wordt nu door middel van spanning gesloten door de thermostaat.

Ik heb even contact gehad met Danfoss en daar werd aangegeven dat dit op zich geen probleem is. Het belast de klep wel wat meer omdat er stroom op blijft staan om hem dicht te houden. De verwarming staat immers vaker uit dan aan. De levensduur kan daardoor wel wat afnemen.

Het schijnt wel vaker gecombineerd te worden. Denk aan situaties waar er een combinatie plaats vind met NO en NC kleppen wanneer er naast verwarming ook koeling plaats vind en andere systemen in bedrijfspanden.

Hij schijnt ongeveer 2 watt (?) te verbruiken dus het is geen stroom vreter geloof ik.

Ik hoop dat ik het goed begrepen heb zo.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Oké, dan had ik het verkeerd begrepen. Je schreef inderdaad:
In de extra beschrijving die ik van Siemens heb gekregen staat dat hij geschikt is voor zone-afsluiters (spanningsloos gesloten).
Het ging dus over de thermostaat, en niet over de klep.

Je hebt het nu goed aangesloten.
Het enige "probleem" is het verbruik van 2W gedurende de "uit" tijd.
 