Drukverlies op de waterleiding van de chauffage

Ericd

  • #1
Ik heb een drukverlies van 0,3 bar per dag. Ik vul telkens de water toe tot ik 1,2 bar druk heb. Ik weet dat ik mag gaan tot 1,5 bar maar ik heb de indruk dat de druk dan nog sneller zakt. Ook merk ik dat de waterdruk van 1,2 stijgt tot 2 bar als de brander aanslaat.
Is het ene het gevolg van het andere of heb ik een lek in de leiding. Het is een woning van 7 jaar oud dat ik gekocht heb en de leidingen zijn in kunststof (de eigenlijke leiding loopt in een buitenste bescherm leiding). Is het eigenlijk mogelijk van deze binnenste leiding uit de grond te trekken en te vervangen door een nieuwe ?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Grote kans dat het expansievat defect is, al vele malen beschreven op het forum, gebruik de zoekfunctie hiervoor.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Leidingen hoeft u niet te vervangen.

Alleen het expansievat wel,dat is 100% de oorzaak.

Succes
 

Ericd

  • #4
Dank voor de antwoorden.

Ik heb liever dat het expantie vat stuk is dan de leidingen. Is gemakkelijker te herstellen.
 