Drukverlies op CV Ketel

Ikke2401

  • #1
Al een langlopend probleem..........

Mijn cv ketel ( Remeha W28 Eco uit 1998 ) blijft continu druk verliezen. Van 2,5 naar 0,8 bar in 3 a 4 weken. Dit al gedurende een jaartje of 4

Verschillende mensen hebben hier al naar gekeken maar nog niemand gehad met een duidelijke oorzaak

Wat hebben we al gedaan:

1: Expansievat nagekeken en goedbevonden door installateur
2: Ketel uit en afvoer in een emmer --> geen druppel
3: Leidingen nagelopen; geen vochtplekken oid te zien 9 ( oud huis dus leidingen lopen voor 95% over de muren )
4: Ik heb me laten vertellen dat als bij dit type ketel het overstort ventiel eenmaal open gaat dit vervangen moet worden. Een kapot ventiel valt in mijn ogen dus ook af.

Voor zover ik er verstand van heb zijn er nog maar een paar mogelijkheden over:
1: lekkage in de ketel zelf
Deze zou er dan alleen kunnen zijn als de ketel aanstaat ( maw als de ketel afkoelt wordt de lekkage gedicht door krimp ???????????)
2: Lekkage in de radiatorkranen ( water wat vrijkomt verdampt meteen ???? )
3: Toch ergens een lekkende leiding in de 5% van de leiding die weg is gewerkt? --> maar hoe deze te vinden?

Nu weet ik wel dat het drukverschil in de ketel tussen 1 en 2,5 bar niet zo heel erg veel water is, maar als je dit iedere 3 a 4 weken bij moet vullen gedurende al een paar jaar zijn het toch redelijk wat liters. Een lekkage zou je dan toch zo langzamerhand moeten gaan zien. Of niet?
 

Xr8

  • #2
Deze ketel beschikt zelf niet over een overstort ventiel. Deze hoort extern in de retour te zijn aangebracht.

Hoe is het vat gecontroleerd? Tikken en kloppen helpt niets. De enige manier is het vat te demonteren en te controleren of het membraam goed is.

Tevens zit er bovenop een automatische ontluchter welke kan lekken.

Je kunt overwegen afsluiters onder de ketel te plaatsen en zowel de installatie als de ketel af te persen. Je kunt dan wellicht te weten komen waar het probleem zit. Koppel wel het vat en overstort ventiel even tijdelijk af. Installatie nu even met een perspomp op een bar of 4 zetten.

Succes.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #3
Hoe zijn de weggewerkte leidingen weggewerkt? Gaan die via de kruipruimte, of liggen die in de vloer?
Als je de keteluit hebt, condensafvoer in een emmer en gedurende 1 nacht geen druppel, kan je er van uit gaan dat de ketel niet inwendig lekt.
Bij lekkage in de mantel van het toestel moet je vocht zien.
Het afpersen van de installatie kan duidelijkheid geven.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #4
De truc van de condensafvoer in de emmer werkt niet altijd.
Heb zelf al meegemaakt dat de lekkage zich alleen voordoet met een warm ketelblok, ook afpersen in koude toestand gaf geen drukverlies.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu