Drukval op CV "Bosch 25 VRC"

Robbert_veen

  • #1
Ik heb regelmatig drukval op mijn "Bosch 25 VRC" ketel en vul deze dan weer bij tot max. 2 bar (in de groene zone).

Dat gaat steeds een paar weken goed maar zou dit euvel graag uit de wereld helpen. Hoe kom ik erachter wat de oorzaak is en hoe kan ik dit controleren/verhelpen?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Zoek eens op "drukverlies" en "expansievat"
 

Robbert_veen

  • #3
Bedankt voor de reactie, ik vond de volgende tips:

- Tik 's op de bovenkant en de onderkant van het vat? Onder moet hij hol klinken. Klinkt hij daar vol, dan is hij kapot.

Ik hoor niets klotsen, maar hij klinkt ook niet echt hol?? Beetje jammer als 'ie na vervanging weer volloopt.

Vervangen expansievat vond ik elder op het forum (door Cvolieboy): https://www.klusidee.nl/Forum/topic/expansievat-vervangen.17865/- Eerst dit maar even proberen, kosten 18l vat 26,71 euro
- Is dit niet het probleem zou het dan mijn overdrukventiel kunnen zijn, zo ja waar zit deze?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #4
Tikken op een vat is kolder. er zijn genoeg voorbeelden waarbij een lek vat onder net zo klinkt als boven.

de enige juiste manier is je installatie drukloos maken, en met een banden spanning meter kijken wat de voordruk is.
dan weet je het zeker.

je overstort ventiel zit vaak ondr de ketel, een rode of zwarte dop in de aanvoer leiding, die zit soms aangesloten op de afvoer.
ook kan het zijn dat je overstort in de ketel zit ingebouwd, ligt eraan wat voor ketel je hebt.

groeten b.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #5
En als je geen bandenspanning metertje hebt.......... installatie aftappen, expansievat los halen, kijken of er water inzit......... zoja istie kapoet
 