Een vraag over een honeywell driewegklep v8044c.

Als de klep in rust (spanningsloos) staat dan is poort A (boiler) afgesloten, dan kan er water poort B (CV circuit) in.

Als de klep wordt bekrachtigd dan komt de zwarte bal in het midden en wordt zowel poort A als B gevoed.

Ik dacht dat dan poort B volledig afgesloten moest zijn. Nu wordt dus zowel de boiler als de cv-installatie gevoed.

Klopt dit?

Ruud
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Nee, dit klopt niet.

Moet bekrachtigd dus de poort volledig afsluiten en niet beide verwarmen.
 

Hoezithet

  • #3
Blijkbaar zit er verschil bij fabrikanten in de regeling van driewegkleppen met indirect gestookte boiler.

manier a (bijv. Intergas)
Laat de driewegklep in rust (spanningsloos) op het boilercircuit staan en laat de klep alleen bij cv-warmtevraag het cv-circuit circuleren.

manier b (bijv. Nefit)
Laat de driewegklep in rust (spanningsloos) op het cv-circuit staan en laat de klep alleen voor het aanvullen van de warmtewater voorraad naar het boiler-circuit gaan en gelijk weer terug.

Is er een voorkeur voor het ene of het andere systeem?
Of is er in de praktijk een verschil?

Ruud
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #4
Er is geen voorkeur voor de werking van de 3-wegklep, mocht het zijn dan zou de beredenering kunnen zijn dat de klep in sommige gevallen
minder lang onder spanning hoeft te staan, maar persoonlijk zie ik geen voordeel.

Nefit moet bijv.b ij het loslaten van de klep naar cv er voor zorgen dat de pomp still gaat staan (anders doorwarming naar cv), bij herstart voor boiler moet eerst de klep dicht en dan de pomp aan... enz.

Zo zie je dat elke fabrikant zijn eigen visie hier over heeft.
 