Driewegklep Honeywell VC8010

Marc_4

  • #1
Beste mensen,

Ik ben in het bezit van een Vaillant VHR 18-22.
Sinds vandaag hoorde ik een tikkend geluid uit de ketel komen en constateerde dat het geluid veroorzaakt werd door de driewegklep/vc8010.
Het witte palletje trilde (in onderste stand), zat vast en kreeg geen warm water uit kraan.
De vc8010 eraf gehaald en kon het binnenwerk niet omlaag duwen (pal omhoog).

Na enkele keren erop zetten en eraf halen en resetten van ketel bewoog het weer totdat het in onderste stand weer vastzat en tikte.
Per ongeluk het app. verwijderd terwijl de pal bewoog, met gevolg dat nu de pal in stand omhoog staat en niet meer naar beneden gaat.

Als ik in de motor kijk beweegt het binnenwerk maar die grote ronde witte kunststof schijf blijft helemaal bovenin hangen.
Kan dit wel handmatig doen (pal omlaag duwen) maar hij gaat vanzelf weer omhoog (zonder mechanisch geluid vd motor).
Als ik nu ketel reset beweegt er helemaal niets meer en hoor de motor ook niet.

Vraag 1: Is nu de motor defect of is het binnenwerk (= volgens mij is dat de cartridge) defect.
Vraag 2: Het tikkend geluid werd dat veroorzaakt door een hapering in de motor waardoor die nu helemaal kapot is of door vastzittend cartridge.

Vriendelijk dank voor eventuele hulp.
Gr. Marc
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Je klep-motor is defect.


Controleer of het binnenwerk (veer) makkelijk beweegt, anders deze ook vervangen.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #3
De motor gaat meestal defect door een te zwaar lopend binnenwerk.
Verstandig is het dus om binnenwerk en motor te vervangen.
Zet je alleen een andere motor erop, loop je het (grote) risico dat deze binnen zeer korte tijd weer defect raakt.

suc6
 