Douchedrain loopt over

debart23

  • #1
Nieuw geplaatste douchedrain kan de waterstroom niet aan.

Heb in de losse douche kop al eco ventiel geplaatst zodat watertoevoer al beperkt word. Maar als ik de regendouche aanzet kan de drain de waterafvoer niet aan en loopt het water de douche uit.

Als ik de stankafaluiter uit de drain verwijder, kan de drain enigzins de afvoer van het water wel aan. Maar dan gaat het erg stinken in de badkamer.

Wie weet wat het kan zijn ?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Te kleine diameter leiding, tegenschot, geen beluchting...
Hoe is het eea aangesloten?
 

debart23

  • #3
Goeiedag,
Afvoer is 40mm loopt naar de grote afvoer. Op de grote afvoer zit beluchting door het dak.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Zeer waarschijnlijk zit er tegenschot op de afvoer.
Dan blijft er water in de buis staan en krijg je een soort dubbele sifon.
Hoelang is de afvoer leiding vanaf de goot naar de grote afvoer?
 

debart23

  • #5
De afstand is 1,5m
 

debart23

  • #6
Heb de sifon wasbak al losgemaakt, loopt het ook niet beter door. Dakdoorvoer ook los gemaakt, maakt ook geen verschil.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #7
Heb je foto's van toen het gemaakt is?
 

debart23

  • #8
Nee sorry, telefoon gecrasht.
 

debart23

  • #9
16297294711405904378071839531682.jpg
 

debart23

  • #10
Wasbak loopt wel super door.
Maar drain niet. Net nog ontatoppingsveer er door gehaald. Zat niks in.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #11
Heb je een usb endoscoop?
Dan in de leiding kijken of er water blijft staan.
 

debart23

  • #12
Nee heb ik niet
 

debart23

  • #13
Maar water, waar praten we dan over?
Paar mm of cm.
 

Impie

Vaste Beantwoorder
  • #14
Dat is dus precies de vraag waar je antwoord op moet zoeken; het zal volledig afhangen van de hoeveelheid tegenschot. In principe hoort er (bijna) niks in de leiding te staan.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #15
5 mm kan al voldoende zijn om ellende te veroorzaken
 

Sander 1972

  • #16
Over welke lengte ligt die 40 mm afvoer en komt die samen met de wasbak?
 

debart23

  • #17
Vanaf drain gezien 1m/ 1,10m
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #18
draai de sifon eens onder de wasbak uit en test dan de douche eens. kan ook een beluichtings probleem zijn maar eigenlijk is 40mm voor een douche gewoon te klein!
 

debart23

  • #19
De sifon van de wasbak ook al los gedraaid, maakt geen verschil helaas.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #20
plaats een een foto van je drain zonder rooster, als je de sifon er uit haalt loopt ie dan wel leeg.
Zit onder die drain nog een sifon?
Of zijn het in elkander gelijmde bochten of een flexibele buis?
1629917757814.png
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu