Doorgang 1,75m breed hakken. Latei plaatsen.

Remco25

  • #1
Van de eet naar de woonkamer wil ik een brede doorgang maken.
Breed 1m75. en 2m05 hoog.
De muur zelf is ca 2m60. Massief en dragend denk ik?
Ik schat dat de muur 20cm dik is. (inclusief stuckwerk)
Op de 2 verdiepingen erboven zit ook een muur op deze plek.

Voor het hak en breekwerk moet ik halverwege een stempel plaatsen.
Nu heb ik begrepen dat een zelfdragende stalen latei sterker is dan een stenen latei. (4.6 kN/m [90*150*3mm, 197cm lengte)
Gezien de breedte dacht ik 2 lateien te gebruiken. (rug rug.)
Is een stalen latei hier sterk genoeg voor?
Hoeveel lagen stenen moet ik boven de latei metselen?
En moet hier nog iets speciaal mee gebeuren? (meer wapening nodig? [murfor?])

Stalen latei moet tijdens metselen halverwege ondersteund worden tegen rotatie.
Stalen latei moet goed opgevuld worden tussen steen en latei.
Eerste rij stenen koud of latei plaatsen.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #2
Is de constructie uitgerekend door een constructeur.
Ik heb mijn tweifels hier over.
ik heb nog nooit een constructeur 2 bat lateien toe zien passen.
gezien de vermelde constructie boven de sparing zat ik al te denken aan een HEA 180 .
zou toch maar even na laten rekenen ik heb er niet een hoge pet van op.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #3
Laat het even uitrekenen door een constructeur.
een kijk niet alleen naar boven.
Ook de fundering wordt anders belast en moet op een dergelijk gat gecontroleerdt worden.
 

Remco25

  • #4
De woning heeft een 2.1 m hoge kelder. Met muren op dezelfde plekken.
Voor de fundatie verwacht ik hierdoor geen problemen.
Denk dat ik een vergunning nodig heb en ze hier toch meer gegevens willen zien.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #5
Boertje 125 heeft wel gelijk.
Vaak word er een vierkant/ portaal gemaakt als de fundatie te krijgen heeft met grote puntlasten.
Een muur van 2,6 meter breed met een gat van 1,7 meter moet de krachten kwijt in twee beren van 45 cm.
Er boven zit alleen als gemiddeld gezien 4000 kg aan steen in lijn last.
Deze word nu alleen al 2600 kg puntlasten verdeeld over twee opleggingen.

Dit zijn dan ook alleen de krachten van de muur die er boven staat.
De balklagen en het dak dragen ook nog op deze muur neem ik aan.
En dan zijn ze vaak ook nog eens een stabiliteitswand.

Echt een tip laat er een constructeur naar kijken deze is kenner op dit gebied.
ga er niet zomaar vanuit dat een keldermuur deze krachten wel kan hebben
 

MvanV

  • #6
Je hebt inderdaad een vergunning nodig en daarvoior heb je een berekening van een constructeur nodig.
\
 