Ik heb een centrale dimmer voor 5 linkerstopcontacten in mijn woonkamer. Nu heb ik daar 3 lampen op aangesloten, waarvan 1 zelf een dimmer aan het snoer heeft. Dit gaf geen problemen op de eerste avond, maar toen ik de lampen de volgende dag weer centraal aan wilde zetten, deden ze het niet meer. Ik denk dat de zekering van de dimmer kapot is, maar zou graag weten wat de oorzaak is en hoe ik dit kan voorkomen.

Alvast bedankt voor de reactie(s)
 
A

Anonymous

Gast
  • #2
Dimmers werken op wisselspanning. In iedere dimmer zit wel een thyristor of een triac. Dit zijn geregelde diodes. Nu heeft een diode de eigenschap om een deel van de wisselspanning af te kappen en er een soort van pulserende gelijkspanning van te maken. Als je ze in serie hebt staan geef je de 2e dimmer geen volwaardige wisselspanning. Als je ze paralel hebt staan kunnen ze elkaar tegenwerken. dit gaat niet goed werken dus.
 