Dikte gasbuis tussen meter en cvketel?

Zwoer

  • #1
Hallo, ik wil binnenkort een cvketel bij mij plaatsen en hiervoor moet ik een gasleiding leggen tussen de meter en de cvketel. De afstand zal iets van 12 meter buis zijn bij elkaar. Ik weet nog niet hoeveel kw de cvketel moet worden, heb ik nog niet uitgezocht maar het te verwarmen is ongeveer 250m3. Is 15mm gasbuis voldoende hiervoor?
Groet/
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Dat kun je berekenen als je de lengte van de buis en de belasting van het toetel weet. de laatste meter voor een toestel is meestal 15.
 

Zwoer

  • #3
Ik zag toevallig net een post van je in een soortgelijk onderwerp>
Gasleidingen moeten berekend worden.
Als je ze niet berekend, dan is het een kwestie van groot genoeg.
Gewoon 22 tot 1m voor de ketel.
Daar had ik al uit opgemaakt dat het het slimste is om het gewoon in 22mm te leggen tot het laatste stukje.
Het is wat duurder maar dan is het iig voldoende, lijkt me erg vervelend als blijkt dat de cvketel gaat knijpen.
 

Xr8

  • #4
15mm zal niet voldoende zijn, zoals al aangegeven je zult moeten weten wat de belasting van het toestel is, bij een normale ketel CW4/5 zal 22mm toereikend zijn is mijn ervaring.

Vaak wordt de hoogte van de belasting bepaald op warmwater gebruik. De ketel zal in deze stand meer verbruiken dan op cv bedrijf. Het aantal m3 zal in deze niet ter zake doen. Eigenlijk elke ketel kan deze inhoud wel aan.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu