Diameter pexfit warmwater

Remco1973

  • #1
Kan ik voor de warmwaterleiding vanuit de ketel volstaan met 16mm pexfit leiding naar de douche, wastafels en keuken? Of beter vanuit de ketel 20mm aanleggen en aftakken naar 16mm bij de kranen?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Dat ligt even aan je ketel. Als het een CW5 of 6 toestel is, heeft een dikkere hoofleiding het voordeel dat je gelijktijdig kunt tappen op meerdere plaatsen.

In dat geval moet de voeding naar de ketel ook 20mm zijn, anders heeft het nog geen zin.

Is je ketel lichter, dan zou ik 16mm aanhouden, je hebt dan sneller warm water (minder inhoud leiding)
 

Remco1973

  • #3
Thx Hessie,

Dan wordt het dus overal 20mm, inderdaad een CW 5 ketel.

Een tijdelijke vernauwing bij de watermeter maakt dan niet uit?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Nee, dat kleine stukje veroorzaakt bijna geen drukval.
 
Status