Beste klussers,

na een grondige renovatie van de badkamer,heb ik het volgende probleem.
in de badkamer zat een kleine radiator net onder het plafond gemonteerd,
die via een onderliggend toilet ruimte gevoed wordt.
in de toiletruimte heb ik deze leidingen doorgezaagd en voorzien van afsluiters zodat ik tijdens de verbouwing wel warmte in huis had.

het leidingwerk is naderhand doorgetrokken naar het plafond van de badkamer alwaar het oversteekt naar een muur waar de designradiator hangt.
nadat ik de radiator gevult heb en ontlucht doet zich het volgende voor, het hele zaakje wordt niet meer warm, zelfs niet in de toiletruimte waar de leidingen doorheen lopen.

de leidingen hebben een diameter van 22mm tot aan het plafond alwaar ze via een knikkoppelling overgaan naar 15mm tot aan de radiator.
het hele zaakje wordt gevoed door een 2 jaar oude hr-ketel van nefit.
iemand een idee wat er mis kan zijn?
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Draai eens alle radiatoren dicht behalve diegene die het niet doen, toilet en badkamer dus.

ga vervolgens naar het toestel en druk het knopje lang in/haal het schakelaartje om met het schoorsteenvegermannetje, je ziet wel welke ik bedoel.

de cv gaat 100% vermogen op cv draaien en in geval van een modulerende pomp ook op 100%, dit zal evt luchtbellen er goed uitdrukken, komt een storing 2 steeds weer terug is er een circulatieprobleem[lucht].
de afsluiters staan wel open neem ik aan ;)
 

Halogeenlampje

  • #3
:D bedankt voor deze tip, heb hem meteen uitgeprobeerd en jawel hij begint inderdaad warm te worden en ik hoorde toch nog wat lucht in de cv borrelen.
meteen nog een vraagje, ik heb de aanvoer rechtsonder zitten en afvoer links boven maakt dat nog wat uit ?
 

Fiesiekus

  • #4
Ja, dat zit precies verkeerd om.
 

Halogeenlampje

  • #5
Is dit dan ook de reden waarom hij niet mee wil draaien in het systeem ?
houdt dit dan tevens in dat de thermostatische kraan ook naar links boven moet ?
afsluiter onder of boven maakt toch niets uit ? , of is dit te simpel gedacht,ben tenslotte een leek op cv gebied :wink:
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #6
De kraan moet in de aanvoer en en de aanvoer moet liefts bovenin, warmte wil stijgen en dus moet de retour [kouder] onderin aangesloten worden of je moet werken met stijgbuizen.
 