Dampdiffusie

Tiho

  • #1
Wie kan er een duidelijk antwoord geven op het volgende?

In een ander topic schrijft rene de klusser dat de ondergrens van de dampweerstand U= 37 en max U= 150. Dit wordt dan dampdicht genoemd.

Even zoeken in tabellen vertelt mij:

Pur U= 60

Hout sg 500 kg/m3 U= 50

Hout sg 700 kg/m3 U=200

Allemaal in droge toestand. Volgens mij zijn deze materialen niet dampdicht.

Is er een ondergrenswaarde bv voor dampdichtheid Max U?
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #2
Via deze tabellen werkten wij met het Tentamen.
Deze heb ik van Internet weet niet hoe je een PDF moet invoeggen.
Hier staat uitleg over alles wat met Bouwfisica te maken heeft.
Pagina 6 en 7 diffusie weerstand..

helaas niet beschikbaar
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
Waarom een product met een getal van 35 dampdicht zou zijn weet ik ook niet.
Ook in zijn lijstje wordt dat niet aangegeven. De Mu waarde voor de dampremmers die daar worden genoemd liggen stukken hoger dan 35.
In mijn lijstje is de beste dampremmer een gebitumineerde aluminiumfolie met een getal van 700.000.
In die ander lijst wordt daar 100- tot oneindig voor gegeven.
 

Tiho

  • #4
Deze tabel had ik gisteren inderdaad ook gevonden. Hier onderaan staat ook nog een tabel, hij vergroot als je erop klikt.

Hier staat bv ook dat al kalkzandsteen U= 25 heeft.

Het lijkt mij ook dat deze U waarde geijkt wordt met iets op een bepaalde dikte. Dus dat het bij allen om een meter dikte gaat bv. Dan is volgens mij dus een dunne asbestcementplaat meer dampopen dan bv vijf cm piepschuim. Dat zeggen de cijfers toch?
 

Tiho

  • #5
Ud waarde berekenen: u x dikte in meter.

Asbestcementplaat is 5-20 mm.

Ud= 37 x 0.02 = 0.74 m

Spaanplaat 22 mm.

Ud= 50 x 0.022 = 1.1 m

Triplex dat geadviseerd wordt om een dak kierdicht te maken 3 mm.

Ud= 200 x 0.003 = 0.6 m


Deze triplex komt dan ook nog eens op het bestaande dakbeschot.

Alles is in droge toestand.

Asbestcementplaat bestaat niet geheel uit asbestcement, maar heeft als toeslag poreus of geexpandeerd gesteente. Dit maakt de plaat dus weer meer dampopen.

Ik kan niet anders dan concluderen dat een asbestcementplaat op de maximale dikte niet dampdichter is dan een ander soort dakbeschot welke niet als dampdicht wordt bestempeld.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu