Daalderop 32/80+ ketel

Lotje1968

  • #1
Wat is de juiste expansievat 18L ?
CV Aansluitingen 28 of 22 mm icm vloerverwarming?
En kan je de ketel gebruiken alleen als boiler(tijdelijk) omdat ik de cv leidingen nog moet aanleggen. :?

Edwin
 

Toon

  • #2
Lotje1968 schreef:
Wat is de juiste expansievat 18L ?
:?:

Misschien is iets meer duidelijkheid gewenst.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Sorry Toon,
Maar stel de vragen even correct.

1 - hoeveel radiatoren komen er op.
2 - Welke maat hebben die radiatoren
3 - kijk even op de ketel wat hij voor een aansluiting heeft aan de CV kant dan weet je iig wat je nodig hebt om te beginnen.
Ook dat is afhankelijk van het vermogen wat je er uit gaat trekken.

Met betrekking tot het expansie vat, normaliter zou ik zeggen bij een 30KW ketel zou dit vat voldoende moeten zijn.

Als je de ketel eerst als boiler wil gebruiken zul je er toch een stukje buis aan de cv kant, voorzien van een overstort - vulkraan en expansie vat in moeten plaatsen.
Ook bij WW gebruik zal het water expanderen en gezien het feit dat het CV water gebruikt wordt om de boiler op te warmen heb je dat dus wel nodig.
 

Xr8

  • #5
De waterinhoud bepaald in principe de grootte van het vat. De ketel is rond de 30 Kw, als er een redelijk aantal radiatoren op aangesloten wordt dan zou ik persoonlijk toch kiezen voor een 25l vat. Beter wat groter dan te klein.

Let op de voordruk in het vat, dit kan van invloed zijn. Als de ketel op het hoogste punt staat dan volstaat een 0,5 bar vat. Is de ketel beneden en is het een pand met meer dan een verdieping dan een 1 bar vat nemen. Prijs maakt niet uit volgens mij.

Succes.
 

Lotje1968

  • #6
OKE 18 liter is voldoende ,want hij hangt op de zolder.
De aansluitingen onder de ketel zijn 22mm,dus groter hoeft dus niet?
Er worden 4 radiatoren op aan gesloten (slaapkamers)
60m3 vloerverwarming +2/3 radiatoren in de kamer/bijkeuken.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #7
Volgens het Flamco Berekeningsprogramma kom je op ongeveer 23 liter.
Dus het volstaat hier met een 25L vat. Als het vat op zolder word geplaatst een voordruk van 0,5 bar. Let erop dat ook het overstort op dezelde hoogte als het expansievat komt.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Let erop dat ook het overstort op dezelde hoogte als het expansievat komt.
Graag enige uitleg hierover.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #9
Soms is een drukverschil mogelijk tussen het aansluitpunt van het
expansievat en het veiligheidsventiel, bijvoorbeeld door
hoogteverschil.

Flamco vermeld het ook duidelijk in hun installatiehandleiding
Flexcon vat en Prescor veiligheidsventiel op (ongeveer) gelijke hoogte monteren,
zoniet rekening houden met optredende drukverschillen
 

Chathanky

  • #10
23 Liter??? :mrgreen:

Ik vind het knap dat je kan zeggen dat je met 4 radiatoren en 60m2 vvw op 23 liter uit komt.
Geen gemiddelde cv temperatuur en de inhoud hoeveel water er in het totale cv systeem zit.

Een bescheiden tegenvraag zou zijn om even te informeren wat de cv temperaturen zijn en de grootte van de radiatoren.
Persoonlijk kan ik er nog geen oordeel over geven.
Een groot vat adviseren kan nooit kwaad maar als de ts het precies wil weten moeten er eerst meer bekend zijn.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #11
Ja 23 liter. Er zijn programma's waarmee je inhoud van je vat kan berekenen. Ook zijn er standaarden, waarvan je kan uitgaan omtrend inhoud water in radiator.

overigens bedoelde ik met die 23 liter niet water inhoud van het systeem.
 

Chathanky

  • #12
Die pogramma`s zijn er zeker.
Dan moet je wel weten wat de waterinhoud is en gemiddelde temperatuur van het cv water.


De vloerverwarming moet appart berekend worden. (lagere temperatuur)
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #13
Het programma wat ik heb is een programma van een fabrikant. Merk verwijderd, mod.

En zoals ik al zei zijn er voor de waterinhoud. Van vloerverwarming, radiatoren enz. gemiddelden. Ook de temperatuur enz. zijn standaarden voor waar je vanuit kunt gaan.

Ik geef je geen ongelijk, als je het precies wilt weten. Zul je ook die dingen precies moeten weten. Maar om het zo vanaf afstand te berekenen is het makkelijker om van standaarden uit te gaan.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu