CV ketel + luchtverwarmer - Welke thermostaat?

Bento

  • #1
Goedenavond,

Ik heb een Intergas Kombi Kompakt HR 28 CV ketel in combinatie met een Brink Elan SWB luchtverwarmer en een Brink Renovent WTW unit.

Ik wil graag de Chronotherm Touch aanschaffen. Nu zag ik op de website van Honeywell dat als ik mijn CV ketel invoer ik een Modulerende versie geadviseerd krijg en als ik mijn luchtverwarmer invoer ik de normale versie krijg.

Nu vraag ik me af welke het moet zijn? Praat de thermostaat met de ketel of met de luchtverwarmer?

MvG,

Bento
 

Johan30

  • #2
De thermostaat praat met de cv ketel.

op het moment dat er warmte gevraagd wordt in de woonkamer krijgt de ketel opdracht cv water op te warmen en rond te pompen.
Dit warme water verwarmd de "radiator" die in de elan zit.
de luchtverwarmer ziet dat de "radiator" warm wordt en zal de ventilator sneller laten draaien om de warmte via de luchtkanalen je huis in te sturen.

conclusie, koop de thermostaat die past bij je cv ketel.
 

Bento

  • #3
Duidelijk. Dank je!
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
Hoi,

Even toch een kleine mededeling:

Een modulerende HR-ketel icm een Elan luchtverwarmer, zou ik aansluiten met een aan-uit thermostaat.

Om de doodeenvoudige reden dat een modulerende kamerthermostaat er doorgaans te lang over gaat doen om het cv water op 'luchtverwarmingswaardige' temperatuur te krijgen.

Maw: de ketel gaat dan ook moduleren op ruimtetemperatuur, en dat kan in dit specifieke geval nadelig zijn voor het comfort en het gasverbruik.

Ik heb dit zelf ervaren bij een klant.
Daar had ik een Topline HR met moduline 100 geplaatst op een Elan.
Na bovengenoemde problemen, werd mij door de (ketel)fabrikant aangeraden een aan-uit regeling te plaatsen.
Opgelost!!

suc6
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
+1

dat zou mijn advies ook zijn....niet te veel terug laten
moduleren, anders krijg je een pendelende luchtverwarmer
en dat is een irritant geluid
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Wij plaatsen nieuwe luchtverwarmers ook altijd i.c.m. een aan/uit thermostaat.
Een luchtverwarmer werkt vaak niet echt lekker op een heel laag vermogen, met een tochtgevoel als gevolg.
 