Condenswater bij cv-ketel

Pedariba

  • #1
Als de verwarming aangaat loopt er condenswater uit de cv-ketel. Dit is best wel vrij veel elke keer als de verwarming aangaat. Wat kan dit zijn. Het is een vaillant HR ketel.
Het is pas sinds een aantal dagen.
 

Schreech

  • #2
Elke HR ketel produceert condens water, en dat condens water MOET worden afgevoerd naar het riool. Ik ga ervan uit dat de condens afvoer van uw ketel ook op het riool is aangesloten?

Als bovenstaande van toepassing is, zal er pakking werk lek zijn, of zit de condensafvoer verstopt.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Moet je nu ook vaker water bijvullen??
want wij hebben afgelopen seizoen al 2 keer gehad dat de
wisselaar intern lekte, en dus via de afvoer het riool in
liep.... geen garantie dat dat het is, maar wel iets om
te onthouden
 

Ceeshobby

  • #4
Waar komt het condenswater uit?
Je schrijft uit de ketel, maar dat kan op verschillende manieren.
Kijk anders eens goed waar het water vandaan komt.
Welk type Vaillant heb je.
 

Pedariba

  • #5
Ik heb het watersifon gereinigd, maar dat helpt niet. Als ik de kap van de cv-ketel afhaal dan zie ik een slang lopen vanaf de warmtewisselaar naar de condenswatersifon. Er komt alleen water uit als de verwarming wordt gebruikt. Het is een HR Solideplus VHR30-34/3-5 Combi.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Waar loopt dat water in vanaf de sifon. In het riool?


Dan is er niks mis mee hoort zo
 

Pedariba

  • #7
Als je de onderhoudsmonteur functie aanzet krijg je op een gegeven moment dat die watergebrek heeft. De druk is 2,7 bar.
 

Pedariba

  • #8
Het water loopt via een s-pijp het riool in.
 

Pedariba

  • #9
Nu doe ik weer de onderhoudsmonteur functie en krijg ik die melding niet.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Maximale druk in toestel 2 bar.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Laten we eens opnieuw beginnen.

Als de ketel aan gaat komt er condens water uit?

Als hij uit staat is het droog


Je hebt 2,7 bar druk er in dat is veel te veel.


Aflaten naar 1,8 bar


Je hebt het nu opeens over watergebrek melding. Dat is iets nieuws wat je nog niet gemeld hebt
 

Pedariba

  • #12
Ja, dat eerste klopt. Ik zal de druk laten zakken tot 1,8 bar.
 

Pedariba

  • #13
Ja, hij geeft watergebrek als je de onderhoudsmonteur functie aanzet(is de - en + ingedrukt houden. Dit is niet altijd als je de functie aanzet.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Vreemd. Maar waarom zet je die functie aan?
 

Pedariba

  • #15
Het gebeurt alleen als de verwarming aangezet wordt. Als er warmwater gepakt wordt is er niets aan de hand. Het lijkt meer dan anders de waterafvoer. Kan het komen doordat die s-bocht afvoer ertussen zit dat het water neit goed weg kan het riool in.
De druk is nu 1.8 bar.
De functie gebruikte ik om de verwarming even aan te zetten om te zien of er nog veel water wegloopt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
Niets aan doen je maakt je druk om niks. Hoort zo. Zolang de druk in het systeem nu niet zakt is er niks aan de hand
 

Pedariba

  • #17
Oke,
Ik heb de druk nu op 1,8 bar staan. Ik kijk het aan hoe het nu gaat. Alvast bedankt
 