Condensatieketel, water loopt langst overloopventiel!!!

Fearlessknight

  • #1
Heb drukverlies zo te lezen op het metertje, denk dat ik aan 0.25bar zit en toch heb ik te veel druk op de leiding.. water loopt langst overdrukventiel. Zo erg dat als we terug kwamen van verlof dat een groot gedeelte onder water stond.(buis onder overdrukventiel staat er niet juist onder)
Heb hier al van alles op de site gelezen, ben al tot de conclusie gekomen dat het overdruk ventiel stuk zou zijn.
We kampen hier wel met te veel druk op de waterleidingen, daardoor waarschijnlijk.
Nu was de vraag of ik het toestel mocht afzetten en het kraantje mag toedraaien en het zo verder laten tot de loodgieter komt.. weet niet of ik het gaskraantje ook moet toedraaien of iets meer.. weet iemand raad?

Mvg Jurgen,
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Bedoel je overstort cv zijdig, of de overstort van de inlaatcombinatie?

groeten b
 

Fearlessknight

  • #3
Ik denk dat het de overstort is van de inlaatcombinatie, is met rodeknop bij het inkomen van het koudwater denk ik.. :)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Maak eens een foto, 1 plaatje zegt meer dan 1000 woorden die denken?!
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #5
Ja kan hem inderdaad proberen dicht te draaaien, vaak werkt dat niet meer bij oude inlaatcombinaties.

dan zit je wel zonder warm water tot het is opgelost.

groeten b.

en als je hem dicht krijgt, succes met d koude douch morgen :lol:
 

Fearlessknight

  • #6
Is nog maar 2 jaar oud, hij gaat vlot toe (kraantje) en het water is gestopt met lopen. Heb de standby toets ingeduwd, hij staat nu dus uit.
Maar kan het geen kwaad met de gas... blijft de brander nu geven of gaat die automatisch uit en aan bij het afzetten een aanzetten van het toestel.. is een Oertli gmr 1000, heb geen fototoestel bij de hand spijtig genoeg.

Er is al zoveel water weg gelopen.. liever koud douchje dan :)
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #7
Ik ken die ketel(zelfs het merk) niet.

gaskraan dichtdraaien, lijkt me niet noodzakelijk, maar kan ook nooit geen kwaad.
heb je alleen ook geen verwarming om je op te warmen na een koude douch.

groeten b
 

Fearlessknight

  • #8
Is nog warm genoeg, cv staat zoal niet aan ;)
Dus laat ik het zo gewoon, zonder dat ik de gas toedraai..

Ik dank u voor de raad en hopelijk ontploft het hier niet :)
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
TS is een zuiderbuur, daar hebben ze meer van die ketels.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu