Condensafvoer verstopt!!

Dennisnmgn

  • #1
Hallo allemaal!

Gister wilde ik gaan douchen maar ik kreeg maar geen warm water, dus lekker afgekoeld naar zolder om te kijken wat er aan de hand was.
Intergas ketel gaf storing 4 aan en na een reset nog eens storing 5!
Ik al een beetje hier gekeken wat er aan de hand kon zijn, ik had ook nog eens een borrelend geluid vanuit de ketel.
Meerdere keren kwam ik het verhaal tegen dat je maar eens naar de afvoer moest kijken!
Laat er nou eens een mooi sifonnetje onder de ketel te zitten die makkelijk te demonteren is;).
Sifon eraf en ja hoor, helemaal vol met dikke zwarte "kool" of zoiets!
Dus het sifonnetje mooi schoongemaakt en de boel weer gemonteerd en de ketel weer gestart... Perfect storing weg!


Volgrnde dag weer hetzelfde verhaal!
Nu maar eens de ketel losgehaald en de rest ook maar eens gedemonteerd.
Echst alles zat helemaal dicht tot aan de wisselaar toe!! Is dit normaal??
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Zeker heel lang geleden dat je ketel schoon gemaakt is

Zeker geen onderhouds contract
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #3
Dit krijg je alleen bij geen of onvoldoende onderhoud, zoals ik dit lees geen onderhoud :!: :?:

Mochten mijn gedachten en die van Henk253 hierboven juist zijn, dan is het inderdaad normaal dat hij zo vervuild is. Niet voor niets word er in de documentatie vermeld dat onderhoud nodig is.
 

Dennisnmgn

  • #4
Nee en ja

De ketel hangt al 12 maanden, lijkt me niet dat ze met een onderhoudscontract 2 keer per jaar komen!

Onderhoudscontract?

Wat doen ze eigenlijk allemaal tijdens een onderhoud??
 

Chathanky

  • #5
Onder andere hetgene wat jij nu gedaan hebt. :mrgreen:

12 maanden is wel kort voor een dergelijke vervuiling, het kan zijn dat je ketel een hoop rommel uit je omgeving aanzuigt.
Het kan ook zijn dat je ketel niet goed afgesteld is en zo behoorlijk wat roetafzetting geeft, ook dit is een controlepunt bij het onderhoud.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #6
Lees in ander topic dat je vloerverwarming hebt, als je toestel hierdoor op lage temperaturen werkt, en veel condenseert heb je ook veel vervuiling.
 

Dennisnmgn

  • #7
Oke bedankt!

Het schoonmaken van dit soort zaken kan ikzelf ook wel alleen het afstellen van de brander zou ik een keer moeten zien.

Kan iemand mij vertellen wat de emissie moet zijn van zo'n ketel op laag bedrijf en hoog bedrijf?
 

Chathanky

  • #8
Arie1 schreef:
Lees in ander topic dat je vloerverwarming hebt, als je toestel hierdoor op lage temperaturen werkt, en veel condenseert heb je ook veel vervuiling.
Condenswater is zeker niet vervuilender dan een drogere verbranding.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #9
De verstopping zit waarschijnlijk in DE KETEL en niet alleen het sifon, wat vaak voorkomt is de condensafvoer van de ketel zelf dicht slibt en verstopt raakt .

om bij te komen dient de ketel opengeschroefd te worden.
 

Xr8

  • #10
Bocht boven de sifon zit vaak dicht, slang in de ketel, en de uitlaat van de warmtewisselaar. Ook kan er in de wisselaar zelf veel vuil onderin zitten.

Je dient dan de voorplaat van de ketel te verwijderen dmv de inbusbouten. Als je deze wegneemt zie je in de wisselaar.
Zelf vervang ik altijd de rode pakking van de voorplaat bij loshalen.

12 maanden is wel snel maar heb het wel vaker meegemaakt.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu